我买了一个12v200w潜水泵 接了20 米线但水泵没劲打不上水 用5米线可以打上水 问卖水泵的说线长了电压不够 但还必须接20米线 请问怎样解决 或加什么电容这类的 把电压加上去 使水泵接20米线也可正常 谢谢

(1)电缆电阻计算 根据电阻公式:R=ρL/S其中
R 为物体的电阻(奥姆);
ρ 为物质的电阻率,单位为奥姆米(Ω. mm2/m)。
L 为长度,单位为米(m)
S 为截面积,单位为平方米(mm2)
铜的电阻率 ρ=0.01851 Ω·mm2/m,这个是常数.

PS:这里我们故暂不考虑温度影响。(电阻与温度也有关系)

这样距离是20 L(米)的单条线缆的电阻为 R(导线)=ρ*L /S (依公式可以计算出)
所以简单一点来说 (由公式可得) 导线的截面积增大时,线缆的电阻为 R将会降低。

(2)电流计算公式 I=U/R(其中 I 表示电流、U 代表电压、R 代表电阻) 已知导线电阻,供电电压,可求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线)

PS:若满足泵的额定电流值时则可认为导线传输电流的功能正常。
最关键问题是 线长20米 是指的水深有 20米 还是泵的安装位置在同平面20米远,是前者泵的扬程是否足够,是后者经计算改变线径即可解决问题。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-10
再多并几根线或提高供电的电源都行。只并电容不行了。因你这电压太低电流太大,线的电阻就必须小。还则就只有提高供电电压把线路上损耗的那电压补起来。
第2个回答  2012-12-11
简单的办法就是 加粗线径 减少 电压在线路上的损耗