如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-28
一般不会跳闸,只是停止输出,显示报警代码。闸灵敏度相对低,过流很长时间后才会跳,除非短,【短时大电流】闸会跳。一般过载过电流时,要查明原因后开机
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2hf2CXXII.html
其他回答
第1个回答 2012-11-28
变频器发生过电流时,首先自身停止输出,然后再通过一个端子输出故障信号,利用这个信号来控制相关设备,以免造成别的损失。这个端子绝大多数变频器都有,查阅说明书就明白了。如果要可靠的保护设备,必需要正确设置变频器的相关参数,能自学习的尽量自学习一下,这样变频器才知道多大的电流才是过流。来自:求助得到的回答
本回答被网友采纳
第1个回答 2012-11-28
变频器有过流,过载保护,发生过电流故障时变频器会切断输出电源
追问
那过一会会跳闸吗,谢谢啊
追答
不是跳闸,是变频器不给电机供电了
第2个回答 2012-11-28
过电流时》停机故障报警》显示故障代码:正确的选型》设置相关参数,可以避免和减少过流故障。
相似回答
过流
故障怎么
解决?
答:
二、
变频器
过流
故障
的
处理
方法 (1)起动时一升速
就跳闸,
这是
过电流
十分严重的现象,主要检查:A工作机械有没有卡住;B负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路; l 变频器功率模块有没有损坏;C 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来。(2)起动时不
马上跳闸,
而在运行过程中跳闸,主...
变频器
出现
过电流故障如何处理
答:
[1]
检查电机和电机电缆的绝缘
。[2]分断电机电缆与变频器的连接,在标量模式下运行变频器,
如果变频器不跳闸,则说明变频器是好的
。7.接地电网中的输出接地故障。[1]检查并用高阻表或绝缘表测量电机和电机电缆。8.错误的电机和传动选型。[1]检查电机额定电流值是否位于。[注意DTC模式下1/6~2;标量...