35KV变配电室温度不能低于多少度?变压器室温度不能低于多少?北方冬季气温一般在零下30度

高压室需要加热以防潮气吗?

配电室温度和35kv没关系,和配电室设备使用要求有关,比如干式变压器适用于防火要求高或者潮湿、多尘的环境。最低多少我也不是很清楚,但是北方寒冷地区配电室一般都设置取暖设备,或者机械排风设备,具体看电气元件的使用要求
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-30
油浸式变压器看其中充的油的油号,

如果是25#油则可以在-25℃下使用

如果是45#油则可以在-45℃下使用

如果是干式变压器,则通常用在户内则一般运行温度在-5℃以上.

最低通常能达到-25℃.

如果更低则需要进行特殊设计的产品.
第2个回答  2018-03-18
《变配电室安全管理规范》
4.2环境、安全防护要求
4.2.1 变配电室空气温度和湿度应符合DL/T 593 和GB/T 24274的要求:
a) 周围空气温度的上限不得高于40℃,且在24h 内其平均温度不得超过35℃;
b) 在最高温度为40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但24h 内测得的相对湿度的平均值不超过95%,且月相对湿度平均值不超过90%,同时应考虑到由于温度的变化,有可能会偶尔产生适度的凝露。
第3个回答  2012-12-02
这些规范上应该都有 我个人走了这么多工地了 没见过配电室里边有放空调的