高温风管安装时离墙体的距离要求

风管内排气的温度在200--250度,室外部份沿外墙走到楼顶(4米高),管道材质为sus304,气体流速在16m/s左右,不做保温,离墙体的距离要求多远,是否有规范?主要担心热辐射加快墙体出现裂缝。

  高温风管安装时离墙体的距离大于150mm。
  《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。
  防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作,不宜采用土建风道,当采用金属风道时,其钢板厚度按GB50243高压系统选用。风机设在屋面时,应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度,补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m,当水平布置时,水平距离不小于10米。
  风管改变方向、变径或汇、分支路时,不宜采用箱式管件代替,当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不得大于1.5m/s;各风管管件之间的间距宜有5-10倍管径的直管段;可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过2m,安装时不应有死角或塌陷,柔性风管与设备的连接长度宜为150-300mm;风管接口距离墙面或楼面宜大于150mm。