500kV输电线路与建筑物之间的安全距离是多少?
500kV输电线路与建筑物之间的安全距离是多少?
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-25
500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m。在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离为5.0m。在最大计算风偏情况下,边导线与规划建筑物之间的最小净空距离为8.5m。--《110kV-750kV架空输电线路设计规范》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2hfXXSIXI.html
其他回答
第1个回答 2012-11-29
500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m。在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离为5.0m。
第2个回答 2012-12-11
他们答的都对,但是一般输电线路赢远离居民建筑等30米以上!
相似回答
500kV输电线路与建筑物之间的安全距离是多少?
答:
计算风偏情况下),
边相导线与建筑物之间最小垂直安全距离6.0米,最小水平距离为5.0米
。特此通知。二OO七年五月十二日
500kv安全距离是多少
米
答:
500kv安全距离是8.5米
。高压线距建筑物的水平安全距离分别是1kV以下为1.0米,1kV-10kV为1.5米,35kV为3.0米,66kV-110kV为4.0米,154kV-220kV为5.0米,330kV为6.0米。电压的安全距离分场合、对象是不同的,比如设备与设备之间、架空线与建筑等等。带电体与人体之间安全距离都是要分类的。...