交流电,110千瓦换算成电流是多少安 谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-09-10
交流电,110千瓦换算成电流是196安 。
三相交流电功率的计算公式为:P=1.732UIcosφ(用三相市电计算,cosφ为功率因数,一般取0.85)
因此电流I=P/(1.732Ucosφ)=110/(1.732X0.38X0.85)=196A。
三相交流电,是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2hhCfC2C.html
其他回答
第1个回答 2008-04-02
三相公式 功率=1.732*电压*电流*功率因素
单相公式 功率=电压*电流*功率因素本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-04-02
你应说明是三相还是单相,电压是多少,没这些就搞不懂了.
第3个回答 2008-04-02
两者没关系,千瓦是功率单位
参考资料:
http://baike.baidu.com/view/339103.html?wtp=tt
第4个回答 2008-04-02
495A
相似回答
交流电,110千瓦换算成电流是多少安
谢谢!
答:
功率=1.732*电压*
电流
功率因素 单相公式 功率=电压*电流*功率因素
交流电
机
110
KW有
多少电流
答:
110kW=1.732*380*I*0.75 I=110kW/(1.732*380*0.75)=110kW/493.62=223
A电机的启动电流比额定工作电流大,是额定电流的4~7倍,但是时间很短,所以常常取1.3到1.7倍,这里就取1.5倍。还要考虑使用系数,按一台电机就取1。223*1.5*0.9=301 A ...
大家正在搜
电流怎么换算成千瓦
电流换算千瓦怎么计算
1个电流等于多少千瓦
380v80个电流一小时多少度电
千伏安换算电流
电流换算电度
三相电流换算电度
电流电压功率换算
用电度数和千瓦换算
相关问题
交流电机110KW有多少电流
总功率是110KW需要多大电流和多大电缆
110个KW的电机启动瞬间的电流大概是多少安培?
110伏一千瓦额定电流多少
110千瓦电机工作电流是多少
110千瓦的电机,起动通过的电流是多少,求公式
110千瓦电机无负荷电流是多少
110千瓦水泵启动电流要多少安