(一)、施工前准备


1、熟悉并审查施工图纸和相关技术资料


1.1、施工图纸是否完整、齐全,以及图纸的表述是否符合国家或区域的有关标准、规范的要求;


1.2、施工图纸与建筑现场在平面尺寸、标高、管线布置等方面是否一致;


1.3、施工图纸与文字说明内容上是否一致,以及施工图纸与各专业部分之间是否一致;


1.4、专业技术人员应认真阅读并熟悉施工图纸的内容及要求,把有疑问及问题整理出来,待设计院技术交底时逐一解决;


1.5、根据施工图纸中的材料、工艺、施工难度的要求,核查现有的施工技术能力和管理能力能否满足工期及质量要求,并制定相应措施。


2、施工技术人员的技术交底


2.1、施工技术人员必须持有电工作业操作证才能上岗;


2.2、所有施工技术人员入场前必须经技术交底后才能上岗,并熟悉施工图纸;


3、施工进度计划安排


3.1、与土建施工进度同步,严格按照施工工艺要求及步骤进行;


3.2、根据公司的施工进度合理统筹安排工程进度计划;


3.3、落实施工用水电驳接到位;


3.4、落实材料运输线路、堆放场地、材料加工场地到位;


3.5、按图纸及现场需求,核实仓库材料、设备到位情况,并核查验收是否符合设计及质量要求,发现质量问题及时提出要求更换,缺少设备及辅助材料的及时提出采购到位;


4、施工人员计划安排


人员配置根据施工进度及目标,合理安排整个施工期的管理人员、技术人员、安装人员的人数及工作周期,做到分工明确,责任到人,使监督、管控、施工作业各个环节密切结合,分阶段组织强有力的施工队伍,定时定量保质保量完成施工任务;避免造成不必要的劳动力浪费,减少工程成本。


(二)、施工程序


本工程安装施工的总体原则为:先地下后地上、先大后小、先繁后简。先重点部位、后次要部位;管线敷设依次先高后低、先主干后分支;先无压后有压的总原则。


根据本工程的具体情况,电气施工分为配合预埋阶段、安装和配合预埋相结合阶段、毛坯施工阶段、配合装饰阶段、送电调试五个阶段,按配电系统安装、配电箱安装、电缆桥架的安装、电气配管及管内穿线、电缆敷设、电气设备接线及试运转、照明灯具等末端电器的安装、防雷接地部分安装等方面进行施工部署。


(三)、分部分项工程施工方案


第一部分:电力变压器施工


依据标准:


《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001


《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002


1、范围


本工艺适用于回迁区配电房干式变压器安装。


2、施工准备


2.1设备及材料要求:


2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。


2.1.2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。


2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。


2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2.1.4的尺寸。


2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。


2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。


2.1.7其它材料:电焊条,防锈漆,均应符合设计要求,并有产品合格证。


2.2主要机具:


2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,叉车、汽车,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。


2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、_头,套丝板。


2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。


2.3作业条件:


2.3.1施工图及技术资料齐全无误。