奥克斯变频空调显示E5故障

奥克斯kfr 35wbp以前用的好好的,被拆下后闲置一段时间,现在安装后显示E5,外机不转,外板灯全都不亮,是外机主板坏了吗?

奥克斯空调E5为通讯故障。故障检测:打空调外机经检接线柱,得出交流测N线与S线电压25V左右的结果,再检外机主板5v,15V均正常,外机却没有任何反应,几分钟内机显示E5,可以确定为通讯故障。故障排除:断电检空调室内机的控制面板s线数据附近,用电阻电测电阻R102,红黑红电阻无穷大,换了之后机正常。维修方法:(1)首先检通信电路各插件、电源线是否松脱或接错,或者通讯线插件CN4与R103功率电阻相碰短路、室内机控制器上电源零火线接反等。内机有电,外机没电,都会报E5故障。(2)检室外主控板、室内控制器、模块是否坏。(3)外机通讯电路上稳压二极管1N4751漏电流偏大或穿,也会报E5故障,是否穿可通过万用表二极管测量,判定是1N4751坏,更换外机板。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

奥克斯空调E5为通讯故障。

    故障检测:打开空调外机经检查接线柱,得出交流测N线与S线电压25V左右的结果,再检查外机主板5v,15V均正常,外机却没有任何反应,几分钟内机显示E5,可以确定为通讯故障。

    故障排除:断电检查空调室内机的控制面板s线数据附近,用电阻电测电阻R102,红黑红电阻无穷大,换了之后开机正常。

    维修方法:
    (1)首先检查通信电路各插件、电源线是否松脱或接错,或者通讯线插件CN4与R103功率电阻相碰短路、室内机控制器上电源零火线接反等。内机有电,外机没电,都会报E5故障。
    (2)检查室外主控板、室内控制器、模块是否坏。
    (3)外机通讯电路上稳压二极管1N4751漏电流偏大或击穿,也会报E5故障,是否击穿可通过万用表二极管测量,判定是1N4751坏,更换外机板。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-16
KFR-35GW奥克斯空调E5故障:
表示内外机通信故障保护出现故障

解决方法:
目测是通讯故障 要换外机主板

检查方法:
首先检测室外机L, N有无交流220V 和 N ,S 有无24V跳变电压,没有的话则检查室内机;
有则检查室外机主板与模块通讯,供电,看这几个功能是否正常。如果还不行的话,给你一个链接 http://www.hzsdki.com/content/51027.html这里边有奥克斯空调的维修资料,自己找找看看!

还有一种是这样:
E5的含义是室内机,室外机通讯故障。如果室外机电路板上指示灯不亮,肯定没法通讯,显示E5,首先查220V电送到外机没有,如果有查外机整流,滤波电路,测有无300V直流电,如果有,查开关电源电路,只要这部分检查好,+5V.+15V就有了,外板指示灯就会亮,这时空调就可以正常工作了。追问

整流器有电,滤波部分有电,指示灯不亮,板子直流供电部分都没电是不是那个开关电源坏了

追答

稳压块是否完好

本回答被网友采纳
第3个回答  2021-01-02

奥克斯变频空调E5故障,外机板维修实例,值的收藏