在变电站的电压互感器二次接线设计中,下列设计原则不正确的是哪项?( )

A.对中性点直接接地系统,电压互感器星形接线的二次绕组应采用中性点接地方式
B.对中性点非直接接地系统,电压互感器星形接线的二次绕组宜采用中性点不接地方式
C.电压互感器开口三角形绕组的引出端之一应接地
D.35kV以上贸易结算用计量装置的专用电压互感器二次回路不应装设隔离开关辅助接点

【答案】:B
AB两项,《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GB/T 50063测量仪表装)第8.2.6条规定,电压互感器的二次绕组应有一个接地点。对于中性点有效接地或非有效接地系统,星形接线的电压互感器主二次绕组应采用中性点一点接地。
C项,《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062—2008)第15.2.2-5条规定,电压互感器剩余绕组的引出端之一应接地。
D项,《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GB/T 50063表装置设计)第8.2.4条规定,35kV以上贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,不应装设隔离开关辅助接点,但可装设快速自动空气开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考