1.测量放线
依据设计图纸及业主提供的坐标点及高程控制标高,首先建立现场测量放线控制系统,测量放线控制系统施放建筑物的轴线,按轴线尺寸及压桩施工作业面的尺寸要求,施放压桩施工时的基坑开挖线,测量放线控制系统建立后,首现施工单位进行自检,经监理单位复检合格后,才能施放轴线及开挖线。
2.桩位点的放线控制
依据建立的测量控制系统及轴线,施放各桩位点。严格控制桩位点的偏差满足规范要求,采用地面打入白灰十字线的方式进行控制,施放点位处用竹筷,点位偏差不超过10mm.
3.静力压桩施工控制
1、采用静压桩时,场地地基承重力不应小于压桩机械接地压强的1.2倍,且场地应平整。
2、最大压桩力不宜小于设计的单桩竖向极限承载力标准值,必要时可由现场试验确定。
4.静压力桩施工的质量控制应符合下列规范:
1、第一节桩下压时垂直度偏差不应大于0.5%;
2、宜将每根桩一次性连续压到底,且最后一节有效桩长不宜小于5m;
3、抱压力不应大于桩身允许侧向压力的1.1倍;
4、对于大面积桩群,应控制日压桩量。
5.终压条件应符合下列规定:
1、应根据现场试桩的试验结果确定终压标准;
2、终压连续复压次数应根据桩长及地质条件等因素确定。对于入土深度大于或等于8m的桩,复压次数可为2~3次;对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3~5次;
6.出现下列情况之一时,应暂停压桩作业,并分析原因,采用相应措施;
1、压力表读数显示情况与勘查报告中的土层性质明显不符;
2、桩难以穿越硬夹层;
3、实际桩与设计桩长相差较大;
4、出现异常响声;压桩机械工作状态出现异常;
5、桩身出现纵向裂缝和桩头混凝土出现剥落等异常现象;
6、夹持机构打滑;
7、压桩机下陷;
7.预应力管桩接桩
本工程桩长24.00m,采用两节,桩的连接采用端板焊接,二氧化碳保护焊。
接桩时应做到以下几点:
1、接桩时,管桩接头宜高出地面0.5~1.0m。
2、接桩时上、下节桩应保持垂直,错位偏差不大于2.0mm.
3、各个施工桩施工时长短必须相互错开;
4、焊接前应先确定管桩接头是否合格,上下端板表面应钢刷清理干净,坡口处应刷至露出金属光泽。
5、焊接时宜先在坡口圆周上电焊4~6点,施焊时宜对称进行。
6、焊接时应采用手工焊,焊缝应在自然条件下冷却1分钟以上方可继续沉桩。
8.送桩控制:
1、桩基施工的作业面确定为设计标高,在送桩过程中,为了保证桩顶标高达到设计标高,现场测量工程师对每根桩在送桩时,用水准仪监控送桩深度,使送完的桩桩顶标高满足设计要求。
2、施工过程中应对每根桩顶入地面时,送桩压力值读数做好记录,详细填写监理旁站记录,并对每根桩详细记载垂直度、桩身质量、桩的压桩终止压力值。尤其是对特种情况的桩除了做好记录外,并立即对沉桩的问题及时向业主反馈。
9.确保安全生产的技术控制:
监理人员进入现场一律配戴安全帽、设专职安全员巡回检查安全工作。
10.施工过程中项目经理或现场主管、安全员必须在现场。
11.施工前项目部必须向现场施工人员进行安全技术交底,并检查静压桩机各部位是否保证正常运转。
以上就是中达咨询为建筑人士提供的有关静压桩监理实施细则的介绍,更多关于建筑术语的知识,请您关注中达咨询的建筑知识栏目。