6平方的铜芯线能带多少千瓦?

如题所述

  6(平方)mm的铜芯电线最大能负荷30KW左右。计算方法有两种:

  1)查下面电缆载流量表,查得6平方铜线载流量为50A,对应功率为:

  P=1.732UIcosφ

  =1.732x0.38x50x0.85

  =28kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  2)根据下面口诀,6平方铜线的载流量相当于10平方铝线载流量,10平方铝线载流量为其截面的6倍,即10x6=60A,对应功率为:

  P=1.732UIcosφ

  =1.732x0.38x60x0.85

  =33kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)  

  铝电缆的安全载流量口诀为:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-01-07
答:6平方的铜芯线能带19千瓦(或8千瓦)。
解析:参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是6A,6平方铜电线所能承受的电流 I=6×6=36A;在380V三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×36×0.8=18955.008W≈19kW【其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)】。在220V单相电源时,根据单相电功率公式:P=U*I*cosψ=220×36=7920W≈8kW【其中P为功率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(此时功率因数为1,故省略不写)】。
扩展:①、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。②、线路电压降基数为500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。
此此回答仅作参考,据实操经验也不准确,电缆所能承受的电流与其横截面积并非成线性的正比,应根据厂家提供铜线额定电流参数计算确认。本回答被网友采纳