电网事故等级是如何划分的?

如题所述

国家电网事故调查规程将电网事故分为8级。
五级电网事件:未构成一般以上电网事故(四级以上电网事件),符合下列条件之一者定位五级电网事件:

1、造成电网减供负荷100兆瓦以上者;

2、220千伏以上电网非正常解列成三片以上者,其中至少有三片每片内解列前发电出力或供电负荷超过100兆瓦;

3、220千伏以上系统中,并列运行的两个或几个电源间的局部电网或全网引起震荡,且震荡超过一个周期(功角超过360度),无论时间长短,或是否拉入同步;

4、变电站内220千伏以上任一电压等级母线非计划全停;

5、220千伏以上系统中,一次事件造成同一变电站内两台以上主变压器跳闸;

6、500千伏以上系统中,一次事件造成同一输电断面两回以上线路同时停运;

7、±400 千伏以上直流输电系统双极闭锁或多回路同时换相失败;

8、500千伏以上系统中,断路器失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;

9、电网电能质量降低,造成下列后果之一者:①频率偏差超出以下数值:在装机容量3000兆瓦以上电网,频率偏差超出(50±0.2)赫兹,延续时间30分钟以上;在装机容量3000兆瓦以下电网,频率偏差超出(50±0.5)赫兹,延续时间30分钟以上②500千伏以上电压监测控制点电压偏差超出±5%,延续时间超过1小时;

10、一次事件风电机组脱网容量500兆瓦以上;

11、装机总容量1000兆瓦以上的发电厂因安全故障造成全厂对外停电;

12、地市级以上人民政府有关部门确定的特级或一级重要电力用户电网侧供电全部中断。

六级电网事件:未构成五级以上电网事件,符合下列条件之一者定位六级电网事件:

1、造成电网减供负荷40兆瓦以上100兆瓦以下者;

2、变电站内110千伏(含66千伏)母线非计划全停;

3、一次事件造成同一变电站内两台以上110千伏(含66千伏)主变压器跳闸;

4、220千伏(含330千伏)系统中,一次事件造成同一变电站内两条以上母线或同一输电断面两回以上线路同时停运;

5、±400 千伏以下直流输电系统双极闭锁或多回路同时换相失败或背靠背直流输电系统换流单元均闭锁;

6、220千伏以上500千伏以下系统中,断路器失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;

7、电网安全水平降低,出现下列情况之一者:①区域电网、省(自治区、直辖市)电网实时运行中的备用有功功率不能满足调度规定的备用要求;②电网输电断面超稳定限额连续运行时间超过1小时;③220千伏以上线路、母线失去主保护;④互为备用的两套安全自动装置(切机、切负荷、震荡解列、集中式低频低压解列等)非计划停用时间超过72小时;⑤系统中,发电机组AGC装置非计划停用时间超过72小时;

8、电网电能质量降低,造成下列后果之一者:①频率偏差超出以下数值:在装机容量3000兆瓦以上电网,频率偏差超出(50±0.2)赫兹;在装机容量3000兆瓦以下电网,频率偏差超出(50±0.5)赫兹;②22千伏(含330千伏)电压监测控制点电压偏差超出±5%,延续时间超过30分钟;

9、装机总容量200兆瓦以上1000兆瓦以下的发电厂因安全故障造成全厂对外停电;

10、地市级以上人民政府有关部门确定的二级重要电力用户电网侧供电全部中断。

七级电网事件:未构成六级以上电网事件,符合下列条件之一者定位七级电网事件:

1、35千伏以上输变电设备异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者;

2、变电站内35千伏母线非计划全停;

3、220千伏以上单一母线非计划停运;

4、110千伏(含66千伏)系统中,一次事件造成同一变电站内两条以上母线或同一输电断面两回以上线路同时停运;

5、直流输电系统单极闭锁或背靠背直流输电系统单换流单元均闭锁;

6、110千伏(含66千伏)系统中,断路器失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;

7、110千伏(含66千伏)变压器等主设备无主保护,或线路无保护运行;

8、地市级以上人民政府有关部门确定的临时性重要电力用户电网侧供电全部中断。
八级电网事件:未构成七级以上电网事件,符合下列条件之一者定位八级电网事件:

1、10千伏(含20千伏、6千伏)供电设备(包括母线、直配线)异常运行或被迫停止运行,并造成减供负荷者;

2、10千伏(含20千伏、6千伏)配电站非计划全停;

3、直流输电系统被迫降功率运行;

4、35千伏变压器等主设备无主保护,或线路无保护运行。

参考书目:

《电网典型事故分析(1999-2007年)》共分十章,分别阐述了自然灾害引发的事故、一次设备故障引发的事故、安全自动及继电保护装置异常引发的事故、控制及辅助系统故障引发的事故、通信及自动化设备事故、人员责任事故、外力破坏事故、涉网电厂事故、电网振荡、重大国际电网事故等内容。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考