变送器有4个接线端子,OUT和TEST。流量仪有输出24V电源和压力正负输入还有流量电流输入和流量脉冲输入。流量脉冲输入我接的涡街流量计的TEST。请问压力变送器怎么接这个表?

接线方式为:

两线制: 直流电源 (DC 24V )通过两根线向现场的变换器供电,同时这两根线又是输出信号( 4~20mA )的传输线。对于DCS来说,此两线制属于无源信号。

三线制:两根传输信号,另外一根提供供电。 三线制就是电源正极用一根线,信号正极用一根线,电源负极和信负极共用一根线。供电电压大多为 DC 24V ,输出信号为DC4-20mA 。对于DCS来说,此三线制属于有源信号。

四线制: 两根电源线,两根信号线,一般用于功率较大的仪表设备,如电磁流量计等。对DCS来说,此信号为有源信号。

扩展资料

1、压力变送器测量原理

压力变送器一种将压力转换成电动信号的仪表设备,输出的标准信号一般为4~20mA或1~5V等直流电信号。可以测量压力、差压、绝压和负压。

2、常用的压力变送器分为:电容、电阻式和单晶硅振荡式;

电容式:根据陶瓷膜片的形变造成的电容值变化来测压力;

多晶硅电阻式:用惠斯通电桥的原理测压力;

单晶硅振荡式:利用晶体振荡频率的变化测量压力;

参考资料来源:百度百科-压力变送器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-21

一般压力变送器4-20mA都是2线制,24V供电,输出4-20mA电流信号,压力变送器到现场后好多人不知道怎么接线,下面是压力变送器现场接线步骤。

    打开压力变送器后盖,你会看到有四个接线端子,OUT正负和TEST正负,这里我们接OUT正负,TEST正负是出厂,厂家用来标定压力变送器用的,现场使用就不用管着两个端子的有什么作用,直接OUT正负就行。


    如上图所示,24V电源供电,24V+接OUT正,24V-接OUT负。【完成接线】


    通上电后,压力变送器就正常显示。


    这个是压力变送器现场安装好的图片,那么压力变送器安装注意事项:1焊接底座,截止阀,垫片,防爆管(或蛇皮管)这些都是要注意的。

压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。四线制的压力变送器有两根电源线,两根信号线。电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。

备注:

1、切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;

2、切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;

3、被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
4、在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
5、测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器。

第2个回答  2018-06-14

压力变送器接线图

一般压力变送器4-20mA都是2线制,24V供电,输出4-20mA电流信号。

压力变送器接线图-后盖

打开压力变送器后盖,会看到有四个接线端子,OUT正负和TEST正负,这里我们接OUT正负,TEST正负是出厂,厂家用来标定压力变送器用的,现场使用就不用管着两个端子的有什么作用,直接OUT正负就行啦。

压力变送器接线图-接线

如上图所示,24V电源供电,24V+接OUT正,24V-接OUT负。【完成接线】


压力变送器接线图-通电


通上电后,压力变送器就正常显示啦。

以上是压力变送器现场安装好的图,另外压力变送器安装时焊接底座,截止阀,垫片,防爆管(或蛇皮管)这些都是要注意的。

第3个回答  推荐于2017-05-29
压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。楼主看到的应该是四线制的压力变送器。两根电源线,两根信号线。电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。
现在的变送器一般都有4个接线端子,两个是接线的,另外两个不用接线,
变送器的DC24V电源线同时就是4~20mA的信号反馈线,也就是说,你的二次表或者DAS(数据采集系统)的AI点要带DC24V输出。本回答被网友采纳
第4个回答  2022-04-18

  接线方式为:

  两线制: 直流电源 (DC 24V )通过两根线向现场的变换器供电,同时这两根线又是输出信号( 4~20mA
)的传输线。对于DCS来说,此两线制属于无源信号。

  三线制:两根传输信号,另外一根提供供电。 三线制就是电源正极用一根线,信号正极用一根线,电源负极和信负极共用一根线。供电电压大多为 DC 24V
,输出信号为DC4-20mA 。对于DCS来说,此三线制属于有源信号。

  四线制: 两根电源线,两根信号线,一般用于功率较大的仪表设备,如电磁流量计等。对DCS来说,此信号为有源信号。