10千伏高压真空断路器跳闸原因?
10kv高压断路器打火并跳闸是什么原因?
举报该问题
推荐答案 2020-08-07
两种情况,一种是断路器正常跳闸,是由保护动作引起的。查找是什么保护动作,并作相应处理。还有一种情况是断路器误跳,可能由于保护勿动,直流系统正极接地,分闸回路故障,人员勿动等原因引起。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/62fX2ITI226C2XChTf.html
其他回答
第1个回答 2020-08-07
10千伏高压真空断路器跳闸原因?
10千伏。高压真空断路器跳闸的原因有好多,主要是接地跳闸。过压跳闸。过电流跳闸。但具体的跳闸原因,还应根据实际情况去检查。
第2个回答 2020-08-07
你可以看一看它的二次保护回路。看它都接了什么保护。它的负荷侧接的是电动机还是变压器,或者这个开关用在了其他地方。所以保护也是不同的。主要是看他的二次保护回路接入了什么保护,他的二次保护回路会有信号继电器告诉你是什么保护动作了引起的这个开关跳闸。这种开关因为机械部分故障引起的跳闸是很少的。几乎没有。因为他投入运行前是要做开合试验的。
相似回答
10千伏高压真空断路器跳闸原因
答:
10KV高压真空断路器跳闸的原因有以下几个方面:(陕西泰开电气设备有限公司的真空断路器)
1)过流,速断动作跳闸;2)接地保护跳闸;3)短路故障跳闸
;4)相间保护跳闸;5)频率保护跳闸;6)方向性保护跳闸;7)失压,过压保护跳闸;8)SOG功能跳闸等。
10千伏真空断路器跳闸怎么回事
答:
10KV真空断路器跳闸的原因有一下几点:1,
电流互感器电流比过小,实际负荷大过电流比;2,线路涌流过大,造成速断跳闸;3,线路有接地现象
,接地保护动作;4,线路有短路现象,电流瞬间增大,保护动作;5,如果是智能10KV真空断路器,有可能是频率保护,瓦斯保护等动作;6,预付费真空断路器欠费动作。