第1个回答 2008-11-10
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
所以应该在125A左右。
此时电机输入功率约P1=1.732*6*125=1299kW,比较符合实际情况。
第2个回答 2019-11-26
楼主你这个设备很给力哦,6kv高压电机不能用空气断路器了,应该选高压真空断路器或高压接触器。真空开关可以选abb或施耐德的,高压接触器同样可选这两家或者是东芝的。,如果考虑成本,可以选国产比较可靠的产品。abb
真空断路器:vd4-12/400a。还要配置相应的高压柜。风机的启动冲击很大,我们这里是用东芝接触器,前面配高压熔断器保护。
第3个回答 2008-11-10
I=P/(1.732*U*conφ)
≈1000/(1.732*6*0.9)=106.9A 跟极数没有关系,但是和功率因数有关系,如果是同步电机,功率因数应按1计算,电流还应小一点。
第4个回答 2008-11-10
I=1000/1.732/6/0.85=113A.