刚装的无塔供水压力罐,打水用的潜水泵,为什么只能打到0.12个压力就打不上去了,水泵不停止工作,压

刚装的无塔供水压力罐,打水用的潜水泵,为什么只能打到0.12个压力就打不上去了,水泵不停止工作,压力开关是1.2~2.8的。

检查水泵进水口是否有堵塞;
水泵进水口堵塞,泵体内有回流水,水一直在循环,所以压力上不去。

查看水泵扬程是否有28米;
水泵扬程不足,达不到压力开关设置断开压力,一直运转不断开。追问

5.5的潜水泵

追答

5.5是功率还扬程啊?

水泵铭牌上有额定功率、额定电流1、电压、最高扬程、额定扬程、流量几项参数。其中最高扬程就是水泵能够达到多大压力,10米扬程约0.1MPa=1KPa=1Kg/c㎡.水泵扬程低于压力开关断开压力,那么水泵肯定会一直运行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-08
你的泵功率小了,追问

换个小点的压力开关行吗?

追答

压力开关只是说泵的压力太大的话就跳匝而已,泵的压力不够水还是上不去的

追问

如果止回阀坏了是不是也打不上压去啊?

追答

你的泵的功率是多大的

追问

5.5的

追答

5.5KW?

你的止回阀方向装反了吧!

追问

没装反

追答

你知道止回阀的原理吗?

追问

进水方能往出水方推动是吗?

追答

泵的功率太大止回阀里的滚珠受到大压力是顶住了出水端,所以压力表显示低压。

造成压力开关没跳,但是水泵一直工作

你泵多大高度啊?弄这么大功率的泵

如果家庭按3层楼高15左右,有1~1.5的功率足够了

追问

能打到0.13个压力

不好意思,是1.5的水泵。以前装了一个小点的压力罐,那个没什么事,现在换了个大点的,也是这么装的,就是打不上压去啊,跟压力开关没关系吗?

追答

那你拆掉压力开关再试试

本回答被提问者采纳