关于电缆的问题 不是高手别进

主要是电缆的区别和用途例如
1.BV5*25和BV4*25+1+25是同种电缆? BV5*25包含了 3根相线、1根中性线、1根接地线 如果有区别那么BV4*25+1+25又是什么线?
2.YJV4*35 又包含了什么线 也就是说在电缆的芯数变化中什么线是必须有的
3.诸如3+2 3+1 4+1这样电缆主要都是由什么线构成 他们的区别及用途 谢谢高手来指点 回答的好我追加!!
例如
3+2就是 YJV3*35+2*25
4+1就是 YJV4*35+1*25
3+1就是 YJV3*35+1*25
我知道BV5*25不是电缆打错了 那么1楼说的BV5*25和BV4*25+1*25是一样的了? 难道BV5*25里面也有一个BVR25? 但我觉得他应该是5跟BV线包括接地线在内是没有BVR线的 4*25+1*25里面的接地线则是BVR

1.首先"BV5*25和BV4*25+1+25"的型号是错误的,应该是“VV5*25或VV4*25+1*25",VV5*25和VV4*25+1*25一样每根线芯的色相排列应为红黄绿蓝双色,3根相线、1根中性线、1根接地线 ,双色线为接地线; 2.YJV4*35 为4根同等截面的铜芯电缆,色序为红黄绿蓝,其中蓝色为接地线,一般使用都是3*35+1*16,接地线加大平方数是根据需要特殊定制的; 3.3+2 3+1 4+1 前面的为主要线芯相线,后面的为地线。它们之间没什么区别,只是根据用途不一样而不同。 补充问题: 3+2 4+1 3+1 不一定就是指的YJV....,它只是代表结构而已; 另外BV5*25中的BV型号是错的,BV是单芯电线的型号表示,电缆一般为VV YIJV,如果有钢带铠装还要加上22,即:VV22 YJV22 ,而“BVR25”,也同上一样,BVR代表单芯电线,如要5*25,就要改成型号为“RVV”来表示,R代表软的意思,VV是它使用的电缆料的符号,其中一个V是代表聚氯乙烯绝缘,也就是里面其中的一根电线所用的绝缘料,另一个V代表聚氯乙烯护套,也就是外表的黑色护套料,RVV使用在移动场合,VV是用来固定敷设不动的;

这样解释不知能否帮到你的忙?

参考资料:国家标准GB 12706

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-15
1.BV5*25和BV4*25+1+25不是电缆!只是铜芯聚氯乙烯电线的组合, BV5*25是包含了 3根相线、1根中性线、1根接地线
那么BV4*25+1+25也是铜芯聚氯乙烯电线的组合线!
2.YJV4*35 是交联聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
3.3+2 3根相线,零线、地线是相同截面,
3+1 3根相线,零线或地线
4+1 3根相线,1根零线与相线相同截面;地线是另一截面
第2个回答  2008-10-15
首先更正你的第1个问题,你提出的产品型号和产品规格是矛盾的,型号反应的是布置用电线产品,而规格反应出的是电力电缆产品,
如果按规格来匹配型号的话,你所要问的是型号为VV 或YJV,基于此5×25和4×25+1×25从产品结构看没有什么区别,他们同样有主线芯和中线芯之分,也都有接地,主要是要根据客户设计,因为有的线芯有可能是用来分载或平衡使用时的电流的,如有问题可将你的问题发到我的邮箱 [email protected]
第3个回答  2008-10-15
BV4*25+1*25是错误的表述方法!正确的应该是BV5*25
虽然意思一样,但在安装图纸上前者是低级的错误表现!正如5个1*25相加一般弱智

难道BV5*25里面也有一个BVR25?
只要前面标有BV那么里面就不会出现BVR的。
第4个回答  2008-10-18