推荐答案 2020-06-10
电源一根接入开关跳闸合闸的公共
端子
,电源另一端接入计量负控的静触点(输入)端子,1输出常闭(有费)触点与开关合闸触点相连,2输出常开(欠费)触点与开关分闸触点相连。当欠费时计量负控输出信号常开点动作,开关跳闸。有费合闸通常不接,充电费将电量写入计量负控后由用户手动合闸。