380V电能在三根线上各接一个单相电表计量电费?因该怎么读数总电数?

我们单位上是刚刚换了电表互感器是300/5的。我们三相电每相电流最大是230A 每月都要有5万-6万的电比原来多了很多这是什么原因啊?
我们单位上是刚刚换了电表互感器是300/5的。我们三相电每相电流最大是230A 每月都要有5万-6万的电比原来多了很多这是什么原因啊?
补偿柜坏了没用有影响吗?

一般来说电表和互感器都是经过计量单位校验过,不存在有太大的误差,你说电比原来多了很多是什么原因?也许原来的电度表不精确.380V电是能在三根线上各接一个单相电表计量电费的,总电数读数是:3个电表的度数加起来的和乘以6就是总电数(因为互感器是300/5,每只电表显示1度实际用电是6度).
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-10
原来的电度表不精确呗(走得慢),换了新的就精确了呗
第2个回答  2008-10-14
以前的互感器变比选择可能过大,互感器的精度低。新换的电流互感器变比选择合适,精度提高了。
另外,仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当电力装置回路以额定值的条件运行时,仪表的指标在标度尺的70~100%处。

参考资料:电力装置的电测量仪表装置设计规范

第3个回答  2008-10-10
把第一根线上单项电度表所使用的电量+第二根线上单项电度表所使用的电量
+第三根线上单项电度表所使用的电量=三相电表电量
第4个回答  2008-10-11
3个电表的度数加起来就是你所用的电量。
你们是不是没装补偿柜,要是没装的话现在开始要交纳力条电费的。这个力条电费是不是你们多出来的钱?