第1个回答 2015-06-14
一) 45度弯头:
斜边 = 高度 x 1.4
底边 = 高度
上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 8.1
左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 8.1
例如 : 200(底) x 100(侧) 的线槽,在 1.5米 后要向 上翻 20厘米(高度) ,我们可以这样计算:
斜边 28 = 20 x 1.4
底边 20 = 20
上下翻切口宽度 16.2 = 200 x 8.1 结果是去掉两个零或者就用 2 x 8.1
注意 : 高度就是我们要翻的高度, 底边就是弯头做好后弯头的长度, 如我们要把我们做好的弯头刚好放到离我们 1.5 米的支架,就要用到这个 底边了, 1.5米 - 20厘米(底边) = 130 厘米,则我们可以在130的地方开始做弯头,做好后弯头就正好可以放在 1.5 米的支架上了,建议留一点,因为支架可能不直,直接卡死支架就不能往这边调了
二) 30度弯头:
斜边 = 高度 x 2
底边 = 高度 x 1.7
上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 5.4
左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 5.4
例如 : 200(底) x 100(侧) 的线槽,在 1.5米 后要向 左翻 20厘米(高度) ,我们可以这样计算:
斜边 40 = 20 x 2
底边 34 = 20 x 1.7
左右翻切口宽度 5.4 = 100 x 5.4
三) 25度弯头(度数不一定准,只是为了方便称呼,我个人一般使用高度的倍数 如 1.4倍的弯头, 2 倍的变头,3 倍,4倍,5倍,个人最常用的弯头角度,这个做小幅度高度的弯头看起来最顺眼,角度也没有45度和30度那么死,好盖盖板和放线,当然得现场有空间,一般这点空间还是有的,大家就不能担心了,也推荐大家使用,不管是效果还是装.....,你懂得,嘿嘿...):
斜边 = 高度 x 3
底边 = 高度 x 2.83
上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 3.4
左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 3.4
四) 15度的弯头:
斜边 = 高度 x 4
底边 = 高度 x 3.9 (这个比率可能不是非常准,很久没做了,但是也应该错不了多小,不会有什么影响,大家可以现场做完量一下验证)
上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 2
左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 2
如果是大线槽或大幅度的高度,推荐大家用这个,因为好放电缆和美观
五) 10 度的弯头:
斜边 = 高度 x 5
底边 = 高度 x 4.9 (其实到了这个角度,这个比率已经没什么了,都差不多,我以前做了一个7倍的弯头感觉没什么误差)
上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 1.8
左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 1.8
同样大电缆强烈推荐使用,否则如果是自己放电缆或盖槽盖线板就知道花儿为什么这样红了....
六) 90 度直角弯:
左右翻: 中间分开,切线槽的底板宽度
上下翻: 中间分开,切线槽的侧板的高度
好了,再高的倍数就不跟大家啰嗦了,好吧其实是我忘记了,因为那些不常用的一般都是需要用了在现场算,怎么算我不知道怎么用文字表示,现场的话倒是没问题,如果大家把这些掌握了,基本是线槽/桥架已经做得非常好了,因为一般做线槽的都只会45度和30度(条件允许的条件下不推荐使用),赶紧学好找老板加工资吧 !!