微波炉电源供电,功率1450w,额定电压AC240v,断路器选择额定电流10A的是不是有点大?

10A的对应功率是2200W,比1450W多50%不到,可以选择这个。断路器一般选择负载的1.5倍~2倍,所以这个选择是可以的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-26
给微波炉专线供电选择断路器额定电流10A,不大。一般断路器标称参数6A、10A、16A、20A•••••。微波炉内还有8A-10A的保险管。
第2个回答  推荐于2017-09-07
一、单相及三相用电设备的额定电流计算
1、单相负载的额定电流计算
P=UI COSφ(功率=电压×电流×功率因素)
式中:U-单相220V;
COSφ--负载功率因数,一般取0.8;
例如:单相负载用电设备总容量为20KW,则线路额定电流根据公式计算为: I =20000/(220x0.8) = 113.6A
根据额定电流113.6A,应应选用额定电流为140A的断路器。如遇配电柜货配电箱内散热条件较差的,应降容为0.7~0.8 使用,则应选择160A断路器。如此根据不同的额定电流做分类选择。
2、三相负载的额定电流计算
P= UICOSφ(功率=电压×电流×功率因素)
式中:U—三相380V
COSφ—负载功率因素,一般取0.8
例如:一台额定功率为45KW三相电动机,计算电流 I =45000/( X380X0.8) = 85.5A