人防区内穿墙的预埋套管我知道这个规范,我是说人防区内部的电气保护套管
追答GB 50098-2009 《人民防空工程设计防火规范》
8.1.5消防用电设备的配电线路应符合下列规定:
1当采用暗敷设时,应穿在金属管中,并应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不应小于30mm;
2当采用明敷设时,应敷设在金属管或封闭式金属线槽内,并应采取防火保护措施;
3当采用阻燃或耐火电缆时,且敷设在电缆沟、槽、井内时,可不采取防火保护措施;
4当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷设;
人防工程就这俩国标。其他电气管线都没有明确要金属护管,更别说要镀锌管。
另外:GB 50054-2011 《低压配电设计规范》
7.1.1 配电线路的敷设。应符合下列条件:
I 与场所环境的特征相适应;
2 与建筑物和构筑物的特征相适应;
3能承受短路可能冉现的机电应力;
4能承受安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重。
7.1.2配电线路的敷设环境,应符合下列规定:
l 应避免由外部热源产生的热效应带来的损害;
2应防止在使用过程中凼水的侵入或因进人同体物带来的损害;
3应防止外部的机械性损害;
4枉钉大昔厌尘的场所.应避免Ib于灰尘聚集彳f布线』:对散热带来的影响;
5应避免由于强烈日光辐射带来的损害;
6应避免腐蚀或污染物存在的场所埘布线系统带来的损害;
7应避免有植物和(或)霉菌衍牛存在的场所对布线系统带来的损害;
8应避免有动物的情况对布线系统带来的损害。
所以,没有明确用镀锌管,但人防工程要防毒防化,保护管要符合耐腐要求。一般金属管耐腐性不足。塑管能满足以上要求也是可以用的。