短路后,漏电保护开关的按钮会不会自动弹出,合闸前需按上,才能合闸的那个?

如题所述

你说的那个是方形蓝色按钮,当过载和短路时就会断开。如果人没有触电的话,电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻都是一样大的,方向相反。因此CT的原边线圈里的磁通完全地消失,副边线圈没有输出。如果有人触电,相当于火线上有经过电阻,这样就能够连锁导致副边上有电流输出,这个输出就能够使得SH的触电吸合,从而使脱扣线圈得电,把钩子吸开,开关DZ断开,从而起到了保护的作用。弹开后,必须按下漏电保护器才能合上闸,此按钮是国家要求必有的,每月按下漏电保护器上方中间桔红色实验开关,蓝色小按钮就会弹起表示正常,没动静不弹起证明此漏电保护器无法使用请更换。注意零线接地漏电保护器无法起作用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05
方形小按钮的作用是:
1,平时这个按钮是不弹起的,如果它弹起了,则告知用户曾经发生了漏电脱扣.
2,如果是发生了过电流或短路,这个小按钮是不会跳起的
3,在它跳起了以后,用户必须先按下它,然后才能将漏电保护开关再次合闸(这个按钮一旦跳起,会在内部将开关的合闸机械机构闭锁住)。

测试按钮是用于让用户检测,该漏电保护开关的漏电保护功能是否还正常,一般允许用户每月检查一次。

这个测试按钮按照国家要求,是漏电保护开关上必须有的一个装置。那个方形的按钮有些品牌的漏电保护开关上没有设计。追问

火线接触墙壁,漏电保护空气开关会不会跳闸?那个方形小按钮会不会弹出?

本回答被提问者采纳
第2个回答  2016-06-09
方形小按钮的作用是:
第3个回答  2016-08-08
方形小按钮的作用是:
第4个回答  2015-11-11
1、平时漏电保护开关按钮是不弹起的,如果它弹起了,则告知用户曾经发生了漏电脱扣。
2、在它跳起了以后,用户必须先按下它,然后才能将漏电保护开关再次合闸。
你所说的漏电保护开关其实也是"实验按钮"你可以每周或者每月按一次,也可以在改动了线路后按一次。如果按一下,漏电保护器跳闸断电了,就证明它工作良好可以起到保护作用。要是按一下,没有跳闸,就要找电工换一个新的保护器了。