电动机的星形接法和三角形接法的区别

如题所述

 

三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V)。在电机功率相同的情况,角线电机的绕组电流较星接电机电流小。

  当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大。转速是一样的,但转矩不一样。

三角形接法,有助于提高电机功率,缺点,启动电流大,绕组承受电压(380V)大!增大了绝缘等级! 

行星接法,有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级!降低了启动电流,缺点,电机功率减小! 所以,小功率电机4KW以下的大部分采用行星接法!大于4KW的采用三角形接法!三角形接法的电机在轻载启动时采用Y-△启动,以降低启动电流!轻载是条件,因为Y接法转矩会变小,降低启动电流是目的,利用Y接法降低了启动电流!   

三角接法功率大 启动电流也大 星接法功率小 启动电流也 小

 

  三角形接法

  电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。

  星形接法

  电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。

  星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。这就是常常说到的星——三角启动。

电机三角形接法时因为没有中性点,具体方法是电机的三相绕组的头与尾分别连接,这时只有一种电压等级,线电压等于相电压,线电流等于相电流的约1,73倍, 

   电机星形接法时因为有中性点(电机一般都是三相对称负载所以一般不引出中性线),具体方法是电机的三相绕组的三条尾连接在一起,三条头接电源,这时有两种电压等级,即线电压和相电压,且线电压等于相电压的约1.73倍,线电流等于相电流。 

   需要注意的是本来星形接法的电机不能接成三角形,(如果接成三角形,这时相电压升高到约1.73倍,长时间运行必然烧毁电机)。 

   同样本来三角形接法的电机不能接成星形,(如果接成星形,这时相电压降低到约1.73倍,达不到正常功率,如果带额定负载,那么这时属于过载状态,时间一长也必然烧毁电机)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-17
你好,它们的区别在于:
1、三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V),220线圈绕组耐压低。
2、在电机功率相同的情况,角接电机的绕组电流较星接电机电流小,更能减少发热、损耗。
3、当电机接成星形运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大,对小转矩电机星形连接更合适,对大转矩、大功率电机三角形连接更合适。
4、三角形连接时,电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。
5、星形连接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
6、一般3KW以下的电动机星型接法的较多,3千瓦以上的电动机一般都角型接法。一般地,大于15kw的电动机需要星形启动角形运行,以降低启动电流。
以上希望能对你有所帮助,谢谢
第2个回答  推荐于2017-10-15
电动机的星形接法和三角形接法的区别
星形接法时线电压等于相电压的1.732倍,相电流等于线电流。
角形接法时相电压等于线电压,线电流等于相电流的1.732倍。
同功率的电机,星接时,线径粗,匝数少,角接时,线径细,匝数多。  
角形接法时的截面积是星接时的0.58倍。(即角接时线径总截面积除以0.58等于星接时的线径总截面积。星接时线径总截面积乘以0.58等于角接时的线径总截面积)
线径截面积计算公式:截面积S=直径的平方乘以0.785本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2019-02-08
从接法上,星形接法是三个线圈的一端相互短接。另外一端分别接三相电源。三角形接法是三个线圈首尾相连形状像个三角,三个接线点分别接三相电源。从两端电压来说,星形接法每个线圈两端电压等于相电压。三角形接法每个线圈两端电压等于线电压。所以同样的三组线圈,接法为星形的话功率要小于三角形接法。
第4个回答  2020-11-19

电动机的星形连接和三角形接法什么区别?老电工一步步教你!实用电工技术!