220伏电压负荷80千瓦用多大铜芯线

如题所述

    220伏电压负荷80千瓦用95平方、120平方的铜芯线,比较安全。
  铜芯线的规格有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方、150平方、185平方等。

  “平方”是口头语,代表电线电缆铜芯的横截面积,单位平方毫米(mm²)。横截面积虽与铜线的载流量有关,但并不成正比。两根1平方的铜线载流量相当于一根4平方铜线的载流量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-11
1 负荷为单相220v电热负载:电流 I=P/U=80000/220=363.6A,可选185mm²铜单芯线。
2 负荷为三相220v电热负载:电流 I=80000/1.732/220=210A,可选 95mm²(单芯铜线)或 120mm²(3+1芯铜缆)。
3 负荷为三相220v动力负载:电流 I=P/1.732/U/cosΦ=262A,可选150mm²(3+1芯铜缆)。
(功率因数按0.80考虑 )以上是按安全载流量考虑,如果负载距离电源较远,还需考虑电压损失,因你没给出距离,所以不能校核电压损失。
第2个回答  2016-04-07
大概得用100-150平方的铜芯线。 如有帮助请采纳,手机请点击右上角的满意,谢谢!!本回答被提问者采纳
第3个回答  2016-07-12
电力行业里有非行文的选线口诀:“十下五,百上二,十六二五四倍来,三五三五五十三,七零九五二五开,穿管八九折,铜线升一级”。意思是:10平方以下的每平方按5安计,100平方以上的按每平方2安计算,16~25平方的每平方按4安计算,35平方的每平方3.5安,50平方的每平方3安,70~95平方的按每平方2.5安计算。穿管的由于散热不良,电流数要打9折,这条口诀是用在铝芯线的,如果是铜芯线,它的载流量就提高一档。
本题因没注明负荷的性质,所以把它当成纯电阻性负荷。
其负载电流 :I=80000w/220v=363.6(安)。
根据上述口诀:“百上二”,标称100mm2以上的铝心电缆的安全载流量按每平方毫米过2安培计算,得:
s=363.6/2=181.8mm2 ,宜选用185mm2铝芯电缆。
但由于要求是铜芯线,又根据“铜线升一级”的原则,即低一档的铜芯线等同于大一档线芯规格的铝芯线,所以可选用150mm2的铜芯线。
第4个回答  2016-04-07
供电距离、负荷性质(比如是电动机还是加热炉等)、是累计功率还是单台设备功率,等。