一个照明灯控制程序,当接在i0.0上声控感应灯感应到信号后接到q0.0上的

一个照明灯控制程序,当接在i0.0上声控感应灯感应到信号后接到q0.0上的照明灯发光30s,如果在这段时间内声控开关又感应到声音信号,则时间间隔从头开始这样可保证最后一次感应声音信号后灯光可维持30s

用S_OFFDT断开延时S5定时器。 

如果在启动(S)输入端有一个下降沿,S_OFFDT(断开延时S5定时器)将启动指定的定时器。信号变化始终是启用定时器的必要条件。如果S输入端的信号状态为"1",或定时器正在运行,则输出端Q的信号状态为"1"。

如果在定时器运行期间输入端S 的信号状态从"0"变为"1"时,定时器将复位。输入端S的信号状态再次从"1"变为"0"后,定时器才能重新启动。 

如果在定时器运行期间复位(R)输入从"0"变为"1"时,定时器将复位。可在输出端BI和BCD扫描当前时间值。时间值在BI端是二进制编码,在BCD端是BCD编码。当前时间值为初始TV值减去定时器启动后经过的时间。 

扩展资料:

断开延时型定时器:这种定时器是当输入条件00000为ON时无延时作用,只有在输入条件00000为OFF时产生延时作用。在SIEMENS的PLC中,称为SF型定时器。

保持型接通延时定时器:这种定时器是当输入条件00000为ON后,即产生锁存功能,即使输入条件00000又变为OFF,仍视输入条件为ON,当定时器的当前值等于设定值时,定时器动作,这种定时器在SIEMENS的PLC中,称为SS型定时器。

参考资料来源:百度百科-定时器