酒店中央空调供暖.目前只能供一楼和二楼.三楼和四楼供不上暖是什么原因?

如题所述

系统是新的还是旧的?水加满了吗?补水是怎么补的?排气阀工作正常吗?

换水泵不一定能解决您的问题的。就怕换了水泵,故障依旧,收钱就困难了。

20米高的楼,用20米杨程的水泵有可能是正好的,换大杨程的水泵可能会容易烧电机的。

空调系统中,一般水泵都是装在空调主机的人水口,不是装在出水口的。追问

从机房到顶楼有二十米.目前供暖只能到二楼的每个房间.

酒店中央空调供暖.目前只能供一楼和二楼.三楼和四楼供不上暖是什么原因?

旧系统.

水和排气都正常、

追答

检查备用水泵有没有反转,有的话就是备用泵的止回阀坏了,临时关闭备用泵的出水阀门或回水阀门即可。

检查制冷制热的转换阀门开启与关闭是否正确,例如制冷主机的冷冻水进水阀门是否关闭。

估计是因为冷冻水路有短路的地方,用红外测温枪量一下,1楼的风机盘管的回风温度与出风温度,2楼,3楼,4楼的风机盘管的回风温度与出风温度并记录下来,比较一下,看看是不是越到高层,温差越小,温度越低,若是的话,重点检查水流量低的原因。

也不排除供热水泵叶轮变小,效率变低,供热水泵回水口的Y型过滤器堵塞,也可能造成水流量变小。测一下水泵的进出水压差,水泵的工作电流,看看是不是偏小,若电流偏小,看看是不是星三角转换没有完成、或反转,水泵工作在星型连接或反转的话,也有可能造成流量偏低。

追问

谢谢你!我看看.如有不懂再请教你

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-28
是什么空调?风冷还是水冷?追问

水冷的.

追答

热泵?还是空调?地源热泵还是水源热泵?还是水冷多联机

追问

装个不泵行不行?

追答

啥?

追问

酒店.应该是不源热泵.现在甲方叫装几台不泵.接在热水管上.这样行不行?

追答

是不是水泵啊?

你的负荷侧水泵流量能满足需求么?水泵扬程多少米?风盘一共多少台?

如果安装的负荷侧主管能够满足负荷流量的话,你可以增加水压,增加到主机出水0.6mpa,如果还不能解决顶楼供暖问题,那就更换一下负荷侧水泵就好了,加大水泵扬程,从机房到顶楼多高,然后再加十就差不多了

不用另外增加水泵,因为增加水泵的话,很麻烦,还不如直接更换扬程更大的水泵

如有问题,请追问

追问

从机房到顶楼有二十米.目前供暖只能到二楼的每个房间.

追答

现在负荷侧水压是多少公斤?

追问

如果换水泵.是换冷冻的还是冷确的?大概换多大的?

追答

现在冷冻水泵的出水压力是多少?扬程是多少?

追问

四公斤.主管才100的,扬程大概二十米.

追答

二层以下100的主管,那二层以上有没有减少主管管径?

四公斤,二十米是差不多的,如果建筑面积大,房间多的话,可以增加点扬程

追问

站地面积有四千多平方.因为是酒店么.二楼以上主管直径是80的.

追答

哦,逐一排查下。1.风盘过滤器清洗干净,2.水泵过滤器清洗干净,3.调节下每层楼的水流平衡,如果还不行,更换30以上扬程的水泵

追问

把二楼以上的主楼改为100的.水泵扬程换为40的行不行?

追答

每层楼都有分层阀门吧?如果每层都有供回水阀门,那么就把一楼二楼的供水阀门关闭三分之一,然后观察三四楼有没有效果

不可以让一到四楼的主管一样管径的,这是禁忌,水流平衡不好的

追问

水泵是换冷冻的还是换冷确水的?

追答

你现在末端的管路是没问题的

冷冻水泵,不好意思,我说负荷水泵习惯了,加大冷冻水泵扬程

你先调节一下水流平衡

追问

谢谢你!

追答

不能轻易的做出系统的更改

希望能解决你的问题

追问

你有没有时间呀?帮我去现场看看?

追答

我在青岛

追问

没办法了.我在武汉.

追答

有问题追问,这个是小问题,很好解决的

追问

以前都是按图纸做.这次维修系统还是第一次.

追答

如果图纸是设计院出的,你只要按图施工,那就不会出问题

追问

能不能给我一个电话呀?有不懂的好请教您?

追答

如果你是负责维修,然后单独给甲方收费的话,那可以给他往复杂了整,多收费,如果你是施工方,来整改的,那就尽量省点花咯

追问

平时按图纸做都没出问题.可这次是第一次去做维修.

单独收费的.包工包料.

工按米算.材料按实际的算.

追答

哦,不要乱改末端主管,可以在机房多改改,如果机房面积够的话,可以给他每台主机增加一台冷冻水泵

机房有几台主机?

追问

两台

机房有几百平方.

一台冷冻40米扬程水泵大概的少钱?

追答

要看什么品牌,我们拿水泵都是供应商直接供应,会便宜一些,格兰富的40米的可能要四千左右吧,具体价格我也不清楚,这是国内比较好的泵

追问

有是间来武汉玩.我请你喝茶.哈哈.

追答

呵呵,谢谢哈

同行,不用客气

追问

我的电话:13627206169

追答

627118720,我的QQ

追问

谢了.

追答

15866863755

追问

机房加水泵.直接.接在机房的冷冻水上面就可以了吧?

追答

不是,挺麻烦的,是要两个水泵并联的,而且必须加进出水阀门,出水止回阀

最简单的解决办法就是把原来的冷冻泵更换大的

追问

我姓:帅

我想多做点管子.因为一米600.弯头算半米.

追答

不标准,不知道能不能看懂

不要太多管子,管子多了排气会有问题,万一集气了,会排不出来的,如果要加管子,下U要加自动排气阀,机房高点也要加

休息了,明天聊

追问

再见!