第1个回答 2015-11-26
这个要看计量方式,一般按减极性的接法,S1为出端,进入测量装置,测量装置出来后进入S2,
S2端接地是为了保证二次回路的安全,一般二次回路的电压都在100V左右,当互感器的绝缘出现问题的时候,一次的高电压会窜进二次,接地后就会保证二次人员和设备的安全,同时不影响二次回路的电流
不仅电流互感器,电压互感器的二次也要接地
另外需要说明的是 低压电流互感器的S2端一般不接地,因为低压TA即使绝缘击穿也只有220V 不会引起二次回路的不安全,反而运行经验中 接地的低压TA更容易遭到雷击。