电流互感器上二次接线端上没标S1.S2.该怎么分辨?

如果P1朝上铭牌是反的.S1是在左边还是右边?

电流互感器上二次接线端上没标S1.S2.该分辨方法:电流互感器一次绕组和二次绕组是按参数的要求进行缠绕的。s1s2端可以测量电流,s1s2代表二次电流输出端子,U接线端代表电压,有三变比的s1s2s3还有一个是接地极。在电流互感器中,一次绕组匝数少、电流大、与主回路直接相连、承受主回路对地电压等等。
二次回路正好相反,通常匝数多、电流小、与主回路隔离,不承受主回路对地电压等。
高压电流互感器的两个二次绕组的用途,是分别连接测量和保护仪表。
有两个二次绕组的高压电流互感器名称是—高压多绕组电流互感器。它是一种将高压系统中的电流或低压系统中的大电流,变成标准的、方便于检测的小电流的电器。按照用途可将高压多绕组电流互感器的两个二次绕组,分为保护用和测量用的两组,一组通过测量仪表配合来测量电力系统的电流和电量。 另一组通过继电器配合保护电力系统的安全。同时隔离高电压,并标准化的与小电流测量仪表及继电器保护装置连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-26
  这个要看计量方式,一般按减极性的接法,S1为出端,进入测量装置,测量装置出来后进入S2,
  S2端接地是为了保证二次回路的安全,一般二次回路的电压都在100V左右,当互感器的绝缘出现问题的时候,一次的高电压会窜进二次,接地后就会保证二次人员和设备的安全,同时不影响二次回路的电流
  不仅电流互感器,电压互感器的二次也要接地
  另外需要说明的是 低压电流互感器的S2端一般不接地,因为低压TA即使绝缘击穿也只有220V 不会引起二次回路的不安全,反而运行经验中 接地的低压TA更容易遭到雷击。
第2个回答  2015-03-26
电流互感器的一次侧和二次侧是有同名端的,高压侧P1,P2/低压侧S1,S2你有么有发现这两个线圈的一端会同时标记有一个*号或是其他的。如果一次侧的电流是从标有*一端流入,那二次侧的电流也要从*侧流入,反之亦然本回答被网友采纳