暖气片进水和回水都可以放出热水,但暖气片就是不热?

我的房子是新买的,卧室、卫生间、厨房的暖气片都很热,唯独客厅的暖气片不热。物业的把客厅的暖气片、进、回水管弯头,阀门都检查了,没有问题,暖气片也卸下来冲洗过了,暖气片就是不热,昨天,我把进水阀关了放水,一直放到水是烫的,又把回水阀关了,也放到水是烫的,然后将回水阀和进水阀打开,过了一会,暖气片又变成凉的,哪位高手遇到过这样的问题啊,请指教!都快愁死我了。谢谢!

暖气片进水和回水都可以放出热水,但暖气片就是不热的主要原因有:

1.可能是由于暖气片上的温控阀没有打开;

2.可能是因为暖气片内积存了一些管道系统中原来残留的空气,造成了热水循环阻塞的现象,导致暖气片不热;

3.暖气片或系统被脏物堵死;

4.暖气片安装方式错误,装成了下进下出或上进下出,最终造成暖气管热而暖气片不热的现象。

暖气片进水和回水都热但是暖气片不热的解决办法:

针对以上四种原因,可以通过以下四种方式进行解决。

第一种:如果是温控阀没有打开,那么直接打开即可,顺时针方向为关小,逆时针方向为开大;

第二种:针对第二种情况,用户可以打开冷气阀排尽暖气片内空气后再关闭;

第三种:如果是被脏物堵塞了,可以找到专业的施工人员对家里的整个采暖系统进行彻底冲洗;

第四种:如果是由于安装方式出错,则可以找安装暖气片的暖通公司进行重新安装或者换掉暖气片。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-08
你把进水阀关了放水,等于把暖气里的热水都放了,又把回水阀关了,开进水阀,这个过程就很有可能将热气顶在了暖气里,实际上没有多少水,应该把进水阀和回水阀都打开,然后拧开放气阀,使暖气管中的空气从放气阀中排出,让水充满水管,这样暖气才会热。
第2个回答  2008-12-19
相关问题,参考交流

!!!暖气不热-高手请进
2。供热方式集中供暖,每个房间都是从六楼向下供热,
3。家住2楼,将原来得铸铁暖气片统统换成新式好看得钢制和铝制暖气片,次卧和厕所热。主卧和客厅不热(偶尔温热)
4。因为不热,现在将暖气片前得横管和阀门都已换成新的。
5。主卧是卧式得:暖气片接好后放气后一会儿暖气片就凉了,再放气口处,外接水管引入下水道,关闭出水阀,打开进水阀,水流的很好大有压力,暖气热;关闭进水阀打开出水阀,放水,水大有压力暖气片很热,重新接上恢复后,暖气片一会儿就凉了;
6。客厅为立式1800mm的:同5点一样,偶尔会而一会儿,一般在中午。
7.询问1楼、3楼暖气热,4楼也是改造过的暖气也热。

请问:我家暖气到底怎么了,如何才能热起来,天台冷了,物业来了通通水说没毛病,水都是通的。暖气厂家说暖气片能通水,暖气片没有没毛病,管导我也换了新的,没有问题的,为什么还是不热呢??

今天把主卧的暖气片换到次卧的暖气上,非常热。主卧现在依然不热。
另外将热的的暖气阀门关了,主卧和客厅的暖气没有热。
和物业联系,物业来人说系统已经调到6kg,不能再调了。
关于暖气的接管都是6分的的没有变径,弯头和以前的老暖气片的一样只有一个。
系统的支路阀门不知在哪,而且家在二楼没有截止阀来截流。

因为我家的每一个暖气片都是从六楼下来的,关闭自家的阀门好像不起作用!

qq15619287
问题补充:可是我问客厅:一楼的热,三楼和四楼五楼我都去看了,人家的都热,我家的冰凉。今天下班回来,客厅的暖气温热,吃完晚饭再摸冰凉了!?????
第3个回答  2008-12-17
循环有问题!此外,当暖气片里面从满谁以后把跑风打开放方气试试,如果热了,就没有问题,否则就是暖气管道的问题。
第4个回答  2023-11-20
暖气片不热原因较多,抛开暖气片本身的因素不考虑,我们但从安装方面来考虑。有些安装方式也会导致暖气片不热。
例如暖气片进出水口都是固定的。对于已有采暖系统的家庭来说,就要按照固定的进出水管来定制暖气片。暖气片的进出水方式分为:同侧上进下出、异侧上进下出、下进下出、底进底出。最常见的是异侧上进下出。这种连接方式有利于整个采暖系统采暖,进水口和出水口分布在暖气片两侧,一侧上面进水,水压和重力作用下,水在暖气片中自上而下进行一次完整的循环,在另一侧下面流出,升温速度快。
而一些下进下出的安装方式,水从暖气片下方进、从另一侧下方出。如果是明装暖气片,且管路布置较高,就会导致水流不畅,暖气片很难热起来。