配电箱里面380V和220V怎样才能同时使用?

有一个配电箱里边电源进线是三项四线,内装380V空气 开关一个,220V漏电保安器一个,当使用380V电焊机时(接两根火线)220V漏电保安器一挂负载就跳闸,如果不使用电焊机,这个220v漏电保安器可正常使用
请问各路神仙是什么原因?怎样才能380v、220v同时使用呢?

不能同时使用。因为同时使用会存在很大的安全隐患。

漏电保护的工作原理是输入电流与反回电流必需相等、如果输入与输出有出入(一般不能超出30mA)、里面那个脱扣线圈就会产生磁场 从而推动脱扣装置从而达到掉闸的目的。

电焊机是感性设备、对电网电压波动很大,从而在中性线上(零线)产生了感应电流,从而导致漏电保护器的动作 。

最好把接保护器的那相线与接电焊机的两相分开线(尽量让它们电流平衡),第二看看可不可以选一个漏电系数敏感低一点的保护器,第三检查一下你零线联接是否可牵。


扩展资料:

一、配电箱安装要求:

1、施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配,动力、照明应分别设置。

2、配电箱、开关箱制作安装应满足下列要求:

(1)、配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火。

(2)、箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板),并紧固于箱内,金属底板应与箱体作电气连接。

(3)、正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设,各电气连接线应采用绝缘导线,接头可靠,不得外露。

(4)进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加保护圈,进(出)线应做好防水弯,不得承受外力。

3、总配电箱电器额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。

4、各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合国标质量要求。

5、各级配电箱中的漏电保护器,应合理布置,起到分级、分段保护作用。

6、漏电保护器应严格按产品说明书使用,并定期进行试验和作好运行记录,对闲置已久和连续使用一个月以上的,应检查试验,合格后方可使用。

二、配电箱使用注意事项:

1、施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。

2、施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理,总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入,分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡,开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。

3、保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。

4、施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。

5、各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号,停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁,固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。

6、配电箱与配电柜的区别,根据GB/T20641-2006《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》注意事项:

现场看到,不但箱门已经消失,而且开关还处于“ON”的状态,共6根电缆裸露在外,上面没贴任何警示,由于该配电箱位于航天桥南公交站牌北边大约50米的位置,又处于环岛的东南角上,过往的人络绎不绝,人流量很大。

参考资料:百度百科-配电箱的使用

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-13
你的漏电保护器选择不对。
漏电保护器是检测流入和流出的电流是不是一样多,如果不一样,说明有漏电,马上跳闸保护。220V的漏电保护器就是检测你的火线和中性线的电流是否一样。
但是你接380V的电焊机的时候,电流从火线流出来,又从另外一根火线流回去了,这样火线和中性线的电流不相等,就跳闸了。

如果非要用他们俩的话,只能用如下两种不安全的做法:
1、把220V的保护器当380的用,接到两根火线上。
2、把电焊机接到没有保护器的两相上。

再强调一下,这两种方法是不安全的使用方法。完善的解决办法就是买380V的保护器。
第2个回答  推荐于2017-10-07
配电箱里面380V和220V的电源分别安装独立开关即可同时使用了。
三相380V其中任何一根相线与零线都可以组成单相220V。三相线分出来每个单相线路耗电量尽量均匀分配。不然会造成三相电流不平衡。
电焊机应该接在空气开关下端,以免造成漏电跳闸的。
第3个回答  2015-09-14
使用方法:
箱子里边不是有个三相四线外加一根地线吗? 地线不管, 然后要用220v的话就接一根火线和一根零线, 如果要用380v你就用三相火线就就可以。
第4个回答  2008-12-13
把接电焊机的两相和接保安器的一相分开使用就没问题了。