第1个回答 2008-12-19
对选32A就可以 其实开关的作用也起到保护不要弄的太大否则出现短路就不跳了
第2个回答 2008-12-19
家庭使用一般采用塑壳式断路器(空开),线路20A的话选用时可注意考虑考虑:长延时动作电流整定值不大于20A,瞬时动作电流可在120A以上(视实际情况而定)。普通用户安装使用额定25A(In)(如果经常使用大功率电器酌情考量)
第3个回答 2015-09-19
选25A的空气开关。一般安全系数为使用电流的1.25倍。
依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,
需有125%的容量安全系数,
因此20A的电流量,需以:(20*125%)=25A作为设计依据。
所以必须选用安全电流容量为25A的空气开关,及安全电流容量为25A的4.0平方铜导线。
第4个回答 2008-12-20
一般是1.5倍,用C25或C32带漏电的,大约35-40元