电动机或其他电气设备停用时间较长,受潮或积灰,影响电气设备的绝缘;在电气设备进行检修完毕时,测绝缘可以检测电机绕组是否接线正确或者所属回路是否有接地点。
测量结果检验:电机相间相通绝缘电阻应为0,相对地不通应大于相应绝缘电阻的要求。电缆相间与相间均不通应大于相应绝缘电阻的要求。变压器高低压侧Y/△接法相间均为0,相对地均不通应大于相应绝缘电阻的要求。不同的设备,不同的电压等级,不同的接线方法有不同的绝缘要求,具体应按照规程规定数值进行判断。
测量绝缘电阻工具:兆欧表。给被测设备加直流电压,通过流经设备的泄漏电流计算出相应的电阻以表示被测设备的绝缘情况。有手摇式摇表与电子摇表,并设有不同的电压等级:400V及以下选择500V摇表,1KV-6KV选择2500V摇表。测绝缘时应按设备电压等级正确地选择摇表。
电动机绝缘电阻的测量
电动机的三相绕组共有6个线头,接在接线盒的6个柱上。摇测时,先将电动机接线盒打开,拆下连接片,先摇测相间(绕组)绝缘电阻,然后将电动机绕组接于线路接线柱L上,外壳接E接线柱测量各相绕组对地(或对外壳)的电阻。
选用摇表电压等级时应注意,对额定电压在500V以上的设备、电机绕组和电力变压器绕组等应选用1000~2500V的摇表; 测500V以下低压电器设备的绝缘电阻,用额定电压500V的摇表。
为了防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果,在测量前必须切断电源,并将被测设备充分放电。
仪表的接线柱与被测设备间连接的导线,不能用双股绝缘线和绞线,应用单股线分开单独连接,以免因绞线绝缘不良而引起误差。
被测对象的表面应清洁、干燥,以减小误差。
测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。试验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置,然后将两连接线短路一下,轻轻摇动手柄,指针应指“0”,否则说明摇表有故障,需要检修。
测量时,应把摇表放平稳。L端接被测物,E端接地,摇动手柄的速度应由慢逐渐加快,并保持速度在120r/min左右。如果被测设备短路,指针摆到“0”点应立即停止摇动手柄,以免烧坏仪表。
测量大电容、大电感的电气设备绝缘电阻时,在测定绝缘电阻后,应先将与L接线柱的连线断开,再降速松开摇表手柄,以免被测设备向摇表倒充电而损坏仪表。
禁止在有雷电时或邻近高压设备时使用摇表,以免发生危险。
测量结束后,被测设备 必须放电完全。
对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。
6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。
380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。
容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。
电动机停用超过7天以上时,启动前应测绝缘,备用电机每月测绝缘一次。
电动机发生淋水进汽等异常情况时启动前必须测定绝缘。