漏保的额定电流多大才安全?

如题所述

建议优先选择300mA。除非该供配电线路的总泄漏电流因种种原因已经达到了120mA,无法再采用300mA,只能选500mA,这样就于另当别论。

《低压配电设计规范》中要求防接地故障火灾的RCD动作值为0.5A。按IEC标准这一0.5A限值是对生产、加工或储存可燃物质的BE2级火灾危险场所规定的,因为小于0.5A的电弧能量不足以引燃起火。

LBQ-Ⅱ型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相漏电保护器均可测试。

技术参数:

1、额定电压:AC380V;AC220V。

2、测试线电压:AC250V以下。

3、漏电电流分档:15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA共十档。

4、测试漏电动作时间范围:0-799ms。

5、漏电电流精度:1级。

6、动作时间显示精度:0.5级。

7、使用环境温度:0℃-40℃。

8、使用环境相对湿度:<85%。

9、外形尺寸:195(长)×101(宽)×42(深)。

扩展资料:

漏电保护器的动作时限有瞬时型和延时型。瞬时型动作时间一般小于0.1-0.3秒。在漏电故障电流足够大的情况下,会造成漏电保护器越级跳闸或同时全跳。延时型一般动作时间是可调的,最小0.1秒,最大可以到30秒甚至可以更大。这种类型的漏电保护器一般用于电源总控制,主要作为防漏电故障接地电流引起火灾之用。具体的可以参看相关产品的样本。

电网的漏电流超过某一设定值时,能自动切断电源或发出报警信号的一种安全保护措施。低压电网中的漏电保护可以防止人身触电伤亡事故,高压电网则不能完全防止人身触电伤亡事故,但可提高电网和设备的安全性。所以在高压电网又称此为单相接地保护。漏电保护的设定值一般为:低压电网以防止人身触电伤亡为宗旨,高压电网则以设备安全及阻止故障蔓延为目标。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考