总用电量为850KW左右,请问三相的要用多大的铜线,二相的要用多大的铜线(是拉三相四线?

如题所述

第1个回答  2020-08-27

可以参照下图表进行选择:

第2个回答  2020-08-27
总负荷850kw,功率因数0.8,总电流为1.6KA,单根电缆已经无法满足负荷要求了,建议用母线铜排。