砌体局部受压承载力计算

某墙截面尺寸为1200x190mm,采用烧结多孔砖MU10 水泥混合砂浆M5砌筑,施工质量控制等级B级 .墙上支承散面尺寸为250X600mm的钢筋混凝土梁,梁端支承压力设计值为85KN,上部轴向力设计值为37KN.验算梁端支承处砌体的局部受压承载力

砌体的局部受压按受力特点的不同可以分为局部均匀受压和梁端局部受压两种。
砌体截面局部均匀受压
当荷载均匀地作用在砌体局部受压面积上时,就属于这种情况,其承载能力按下列公式计算:

式中 Nl——局部受压面积—卜的轴向力设计值;
γ——砌体局部抗压强度提高系数,由于局部受压砌体有套箍作用存在,其抗压强度的提高通过γ来考虑;
计算所得的γ值,尚应符合下列规定:
1)在图11-20(a)的情况下,γ≤2.5;
2)在图11-20(b)的情况下,γ≤2.0;
3)在图11-20(c)的情况下,γ≤1.5;
4)在图11-20(d)的情况下,γ≤1.25;
5)对多孔砖砌体和按《砌体规范》第6.2.13条的要求灌孔的砌块砌体,在1)、2)、3)款的情况下,尚应符合γ≤1.5。未灌孔混凝土砌块砌体,γ≤1.0。
At——局部受压面积;
A0—影响砌体局部抗压强度的计算面积,按图11-20计算。即按下列规定采用:

注:公式及图示参考网站资料,来源:注册建筑师考试_考试大

参考资料:http://www.examda.com/jianzhu/yiji/20080423/095839278.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-21
第2个回答  2012-07-15
不满足砌体局部承载力要求。计算过程:
由 验算公式:ψ N0+Nl ≤η γ f Al可知必须符合此关系时才满足局部承载力要求。
ψ N0+Nl =85000+37000*0.24=93880N
η γ f Al=0.7*1.43*1.5*47500=71321.25N
根据此题要求可知ψ N0+Nl ≥η γ f Al不符合承载力要求,所以不满足