如何用摇表摇三角形接法电机的绝缘

如题所述

第1个回答  2020-01-27
1、测绕组
相对地绝缘(L端接绕组,E端接电机外壳)。等到所有的相间、对地绝缘做完后,找一根导线对每个试验过的接线柱进行放电,具体操作就是导线(注意此导线是带绝缘外层的导线)一端接地,另一端分别搭在U、V、W接线柱放电,在此过程中可以清楚看到放电时的火花,并听到“啪啪”的声响
2、测绕组相间绝缘(L和E端分别接U1V1、U1W1、V1W1)
3、摇测电机的对地绝缘,绝缘电阻必须大于0.5兆欧以上,如果小于0.5兆欧这台电机要么是烧毁了要么是受潮了。图片如下:
扩展资料
测量绝缘电阻的专用工具,它主要是测量被试绝缘体在直流高压下的泄漏电流值(微安级),而在表盘上反映出来的却是兆欧值,所以也俗称兆欧表。兆欧表按其产生的电压可分为100、250、500、1000、2500、5000V六种规格;按其结构常见为手摇式和电动式。
电气设备在长期运行中,不可避免地要受到内部电的、热的和机械力的作用,还要受到外部大气、环境、外力的作用,从而可能造成电气设备绝缘的老化,造成绝缘内部产生缺陷,使绝缘的耐电强度降低,最终导致绝缘的完全破坏。
绝缘电阻试验是判断设备能否继续投入运行,预防事故发生或设备损坏,保证设备安全运行的重要措施,因而,在电力设备的预防性试验中,测量绝缘电阻是不可缺少的试验项目。