摇表测电机绝缘电阻
怎样使用
绝缘摇表测试绝缘
?
答:
1、测量照明或电力线路对地的
绝缘电阻
将
摇表
接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达120/分钟匀速摇动,约一分钟后发电机转速稳定时,表针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。测量方法如图所示。2、
测量电机
的绝缘...
电机
的
绝缘电阻
怎么
测试
啊?
答:
6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ
。380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。电动机停用超过7天以上时,启动前应...
怎样
测试电动机的绝缘电阻
?
答:
对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好)
。对于6KV的电动机,应使用1000V-2500V的摇表测量绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。对于380V的电动机,使用500V的摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。绝缘会逐渐老化,因此通常对于500伏以...
怎样
测量电机
的
绝缘电阻
?
答:
1、采用2500V摇表。检查摇表0位和无穷大指示良好
。2、测量高压绕组对低压绕组及地的绝缘电阻,将高压绕组三相短路后接至摇表的L端。将低压绕组三相短路接地后接至摇表的E端。按每分钟120转摇动摇表,15秒时读取电阻R15,至60秒时读取电阻R60,一分钟的读数R60即为绝缘电阻。R60/R15即为吸收比。3、按2...
如何使用
摇表测量电机绝缘电阻
?
答:
如变频器。4、
摇表
线不能绞在一起,要分开。5、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。6、禁止在雷电时或高压设备附近
测绝缘电阻
,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下
测量
。7、摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
怎样
测试电动机的绝缘电阻
?
答:
测试电动机的绝缘电阻
,可以按照以下步骤进行:测量前的准备工作:首先,必须将被测电机的电源切断,并对地短路放电,以确保人身和设备的安全。然后,需要校表,具体操作方法是把
摇表
均匀摇动,使其以120转/分钟的速度转动一分钟,观察在开路位置时,指针是否指向无穷大,接着把表笔短接起来看指针是否回零...
如何
测电机绝缘电阻
答:
测量电动机
绕组对地(外壳)的
绝缘电阻
时,
兆欧表
接线端钮L与绕线接线端子连接,端钮E接电动机外壳或PE螺丝处;测量电动机的相间绝缘电阻时,L端钮和E端钮分别与两部分接线端子相接。具体操作方法是:把接在
摇表
L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把...
如何用
摇表测电机
的
绝缘电阻
判断电机的好坏
答:
得到的读数就是电机相间的
绝缘电阻
。一般在100K以上为合格。四、用
摇表测电机
的电阻,判断电机的好坏 要判断电机的好与坏,拆开连片以后:1.先用万用表测三相绕组的直流电阻。2.如果三相绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正常(阻值最低不得低于0.5兆欧)。3...
怎么
测量电机
的
绝缘
答:
绝缘电阻
的
测量
绝缘电阻的测量使用
兆欧表
进行。具体步骤如下:(1)在兆欧表的接地端子(E)上连接一个可靠的地线,并确保地线的良好导电性。(2)将兆欧表的火线端子(L)和地线端子(E)分别连接到
电机
绕组的两个端子上。注意,不要将兆欧表的两根
测试
线直接连接到电机的电源或信号线上。(3)...
如何用
摇表测量
量
绝缘
?
答:
如变频器。4、
摇表
线不能绞在一起,要分开。5、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。6、禁止在雷电时或高压设备附近
测绝缘电阻
,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下
测量
。7、摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。