22问答网
所有问题
当前搜索:
摇表测电机绝缘电阻
电机
为什么要摇
绝缘
答:
一:
绝缘电阻测试
仪的正确使用方法 叫
摇表
亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的
测量
高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、
电机
绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。
兆欧表
上有3个分别标有接地(E)、电路(L)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项:1、测量...
摇表
怎么
测量绝缘电阻
答:
对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。(2) 用
摇表测试
高压设备的绝缘时,应由两人进行。(3) 测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测
绝缘电阻
。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。(4) 摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合...
用
摇表
怎样
测电机
是否烧坏?
答:
判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于数值一般较高(一般为兆欧级),在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。
兆欧表
也叫 绝缘电阻表,它是
测量绝缘电阻
最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源...
摇表
怎样
测量电机
的好坏?
答:
2.如果直接
测量电机
相间
电阻
应该是零,而且不允许使用摇表长时间测量相间阻值。因为摇表电压要高于电机额定电压,长时间测量有将
电机绝缘
击穿的危险。3.相与地间阻值,正常情况要在5兆欧以上,长时间使用或环境潮湿的电机可以在0.5兆欧以上。低于0.5兆欧不正常。接线柱相与相间阻值用
摇表测量
接近为0,...
如何
测量电机
线圈的
绝缘电阻
?
答:
对于一般在用
电机
,无论是三相还是单相电机的
绝缘电阻
只要大于0.4---0.5兆欧就算合格。当然电机的绝缘电阻是越大越好。电机的绝缘电阻是指:绕组与绕组之间(也就是常说的相与相之间)、绕组与外壳之间(也就是常说的相与地之间)的电阻。对于一般电机可用500V
摇表测试
。绝缘电阻:绝缘物在规定条件下...
在使用
摇表测
设备
绝缘电阻
时,如何将设备对地短路放电
答:
漓如测三相异步
电动机的绝缘电阻
时应将电动机的电源断开,切不可带电操作!用一根0.5平方毫米的软绝缘铜导线约100厘米长,线头两端接上鄂鱼夹,放电时现将鄂鱼夹的一端接电动机外壳,(电动机外壳正常情况下是接在工作零线或接地的),再将另一个鄂鱼夹接电动机绕组对地零放电。放电时间为1至5分钟,,操作...
摇表测
三相水泵
答:
1)用万用表测电机(水泵 www.pumpbest.com )的三相引出线,应三相电阻值相同,某一相电阻值偏小或无穷大,说明绕组有短路或断路。2)用
摇表测电机
对地
绝缘电阻
,应大于5兆欧(较理想),在小于0.3或为0兆欧,为漏电或对地短路。测电机对地绝缘电阻,建议使用摇表,较准确。
用
摇表测量
变压器
绝缘
可以吗?
答:
但用1000伏兆欧表就有可能把此处绝缘击穿,而后再用500伏
兆欧表测
绝缘强度就不合格了,这样就造成了浪费。不过,如果产品绝缘强度可靠,为了提高产品质量,也可以提高兆欧表的电压档次,也有厂家这样做。国家标准要求低压
电机
(如380伏电机),测量
绝缘电阻
用500伏兆欧表。
兆欧表
怎么
测电机
,接地电阻是多少欧为正常,
绝缘电阻
多少欧正常_百度知 ...
答:
朋友,使用
兆欧表测电机
,接地电阻大于2.5兆欧为正常,
绝缘电阻
大于1.5兆欧正常。但是经常碰到的电动机一般都是在10兆欧姆以上的。也就是说接地电阻和绝缘电阻越大越好的。
怎样使用
绝缘摇表测量
电力电缆的
绝缘电阻
答:
摇表测量
电缆和
电机绝缘电阻
其实是一样的,测量前先断开电缆和电机的电源并且检查遥表是否完好。测量电缆对地绝缘的方法:4芯电缆每一根分别进行测量,摇表L端接电缆,E端接地。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。测量电缆相间绝缘的方法:4芯电缆每两根分别进行测量,摇表L端和E端分别接电缆,测量绝缘电阻不...