各位师傅好 !请问
测量电机绝缘电阻
的
摇表
能测量接地电阻吗?
答:
不行,绝缘
摇表测量绝缘电阻
,量程为兆欧,接地电阻为欧姆,再说测量方式也不同,接地用专用测试仪
电机测量电阻
前要放电吗,为什么,怎么放。怎么用万用表和
摇表
分别怎么测...
答:
万用表一般测量线圈电阻,阻值较低。单相
电机
高的也只有100多Ω。用高阻挡(20M)也可以测
绝缘电阻
,但是因为万用表电压不高,测量结果会有误差,可能万用表测出来绝缘良好,
摇表测
出来却漏电,因为摇表的电压有500V和1000V,能够击穿较弱的绝缘。380V电机接线柱一般6根线,板上标注有U1 V1 W1 ...
手动
绝缘电阻测试
仪
测试绝缘
阻值时什么时侯读数最准确
答:
所测
绝缘电阻
的准确性,与
测量
方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项:1.1测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;1.2测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的
摇表
,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级;1.3测量项目。应测量...
怎样用
摇表测量
变压器的
绝缘电阻
值?
答:
1、采用2500V
摇表
。检查摇表0位和无穷大指示良好。2、
测量
高压绕组对低压绕组及地的
绝缘电阻
,将高压绕组三相短路后接至摇表的L端。将低压绕组三相短路接地后接至摇表的E端。按每分钟120转摇动摇表,15秒时读取电阻R15,至60秒时读取电阻R60,一分钟的读数R60即为绝缘电阻。R60/R15即为吸收比。3、按2...
怎样使用
绝缘摇表测量
电力电缆的
绝缘电阻
答:
摇表测量
电缆和
电机绝缘电阻
其实是一样的,测量前先断开电缆和电机的电源并且检查遥表是否完好。测量电缆对地绝缘的方法:4芯电缆每一根分别进行测量,摇表L端接电缆,E端接地。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。测量电缆相间绝缘的方法:4芯电缆每两根分别进行测量,摇表L端和E端分别接电缆,测量绝缘电阻不...
如何用
兆欧表测量
三相异步
电动机绝缘电阻
答:
如果读书在500以上(我一般都会在200)的话,那这电机绕组对地
绝缘
就是好的 2,
兆欧表
在接线柱连片取下的情况下依次测量接线柱下排的3根线,得到3组数据,如果都是500(我一般都会在200)以上,那这电机就没有相间击穿,就是好的 如果只有3根头,那就只
测量电机
对地绝缘,相间绝缘要用万用表 ...
怎么使用
兆欧表检测电动机绝缘电阻
?
答:
在检查电动机时,可以使用特殊的测量仪器来检测和诊断故障。
绝缘电阻
测试仪,通常以其商如何使用
兆欧表测量
和
测试电机绝缘
品名兆欧表着称,能够提供有关电机绝缘状况的关键信息。在工业设施中,推荐的程序是执行定期测试并记录结果,以便可以检测和纠正破坏性趋势,以防止停机和长时间停机。绝缘电阻测试仪类似...
发
电机
定子
测绝缘
为什么要用水
摇表
?
答:
1、
测绝缘
时不要求必须在通水情况下。无水时,定子用
摇表测量
2M以上合格;线圈水未吹干用摇表屏蔽接线法测量,通水后用水冷
电机绝缘
测试仪测量,都是6M以上合格。2、汇水环和外界的定冷水的管路是通过连接法兰绝缘的。3、因外界的定冷水的管路接地,屏蔽的是:摇表加压后,在水中产生的泄露电流。
电机
为什么要摇
绝缘
答:
一:
绝缘电阻测试
仪的正确使用方法 叫
摇表
亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的
测量
高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、
电机
绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。
兆欧表
上有3个分别标有接地(E)、电路(L)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项:1、测量...
摇表测
三相水泵
答:
1)用万用表测电机(水泵 www.pumpbest.com )的三相引出线,应三相电阻值相同,某一相电阻值偏小或无穷大,说明绕组有短路或断路。2)用
摇表测电机
对地
绝缘电阻
,应大于5兆欧(较理想),在小于0.3或为0兆欧,为漏电或对地短路。测电机对地绝缘电阻,建议使用摇表,较准确。