22问答网
所有问题
当前搜索:
摇表测电机绝缘电阻
三相
电动机的绝缘电阻
应该不低于多少欧
答:
电动机的
绕组之间和对地的
绝缘电阻
应不小于0.5兆欧(500千欧)。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的
摇表
对地
测量
,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
摇表测绝缘电阻
,很多电工不愿教,学会这个方法,快速判断
视频时间 02:38
在
测量绝缘电阻
值时,为什么要读取1min时的绝缘电阻值
答:
在使用
摇表测量绝缘电阻
时,一般规定摇测1min的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随着时间的增长而逐渐下降。而绝缘体的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。试验证明,绝大多数绝缘材料其绝缘吸收电流经过l...
怎么样用
摇表
来
检测
线路否漏电?请说一下具体的操作方法。
答:
它在
测量绝缘电阻
时本身就有高电压电源,这就是它与
测电阻
仪表的不同之处。
兆欧表
用于测量绝缘电阻既方便又可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用兆欧表对绝缘电阻进行测量。原理:采用磁电系比率型测量机构。使用放法:1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表...
如何
检测电机
好坏
答:
电机好坏的测量方法:1、用
绝缘电阻摇表
检查电机线圈的绝缘电阻是否大于0.5兆欧,如果大于0.5兆欧,那说明电机的绝缘性能良好;2、用万用表电阻档,
测试电机
的3个绕组的直流电阻是否一样,如果一样或者3个绕组的直流电阻的大小偏差很小,那说明3个绕组的线圈之间没有匝间短路的问题;3、手动盘动电机...
手摇式
兆欧表
的电压规格
答:
500V,1000V,5000V,100V,250V,2500V。
兆欧表
俗称摇表、
绝缘摇表
或麦格表。兆欧表主要用来
测量
电气设备的
绝缘电阻
,如
电动机
、电器线路的绝缘电阻,判断设备或线路有无漏电现象、绝缘损坏或短路。兆欧表由中大规模集成电路组成。其输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多。兆欧表是电力、邮电、...
如何
测量绝缘电阻
?
答:
电动机的
绕组之间和对地的
绝缘电阻
应使用1000V--2500V
摇表测绝缘电阻
,其值不应低于6MΩ。(2)380V电动机使用500V
摇表测量绝缘电阻
,其值不应低于0.5MΩ。(3)容量为500KW以上的电动机吸收比R60“/R15”不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。(4)电动机...
...一端接在
电动机
上,为什么
测量绝缘电阻
时,相间为零
答:
肯定是零,相间即是电机定子绕组电阻,大型电机一般小于一欧姆(用微欧表测),小型风机类有几十欧姆,但用绝缘表测相当于接近于0.
测量电机
一般是用绝缘表测量绕组对地
绝缘电阻
,然后是万用表(微欧表)测量三相绕组是否平衡。
水内冷发
电机绝缘电阻测量
,是什么原因导致了普通的
兆欧表
不能测量...
答:
因为通水时水有导电性,普通
摇表测量
不准而且测量出来电阻很小很小。双水内冷发
电机测
定子绝缘分为 1、用双水专用摇表测的情况为:定子经线圈进水;汇水管及引水管的
绝缘电阻
应大于30KΩ;水内冷
电机
应在通水的情况下进行试验,导电率在水温20℃时要求不大于: 2.0×102μS/m2、用普通摇表测的...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜