22问答网
所有问题
当前搜索:
摇表测电机绝缘电阻
摇表测量
电缆
绝缘电阻
是什么?
答:
在进行电缆
绝缘电阻测量
时,应遵循以下安全技术方法:1. 首先,确保电缆已经充分放电,并与其它设备断开连接。将电缆接头清洁干净,并保持与
测试
设备适当的安全距离。2. 根据电缆的额定电压选择合适的
摇表
。1kV及以下的电缆使用1kV
兆欧表
,而1kV以上的电缆则应使用2500V兆欧表。3. 在有瓦斯的井下环境测量...
17千瓦
电机
受潮对地
绝缘电阻摇表
摇出1兆欧能通电试机吗?
答:
1兆欧是能够通电试机的。
用
摇表
单独
测量
一根导线是否漏电,该怎样去测量?
答:
得
摇表
指针上升稳定后就可以得出
绝缘电阻
值,如果没有漏电的话,绝缘阻值会很大(有时趋于无穷大),如果指针回零就说明导线有漏电。摇表有三个接线端钮,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽)。当
测量
电力设备对地的绝缘电阻时,应将L接到被测设备上,E可靠接地即可。
具体怎样用
摇表测试电机
有没有接地故障,请朋友们指点下,谢了!_百度知 ...
答:
(5)
兆欧表
使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。做好上述准备工作后就可以进行
测量
了,兆欧表的接线柱共有三个:一个为"L"(line)即线端,一个"E"(earth)即为地端,再一个"G"即屏蔽端(也叫保护环),一般被
测绝缘电阻
都接在"L""E"端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重...
500v
摇表测绝缘
多少合格
答:
绝缘电阻值最起码不能够低于每千米0.5兆欧,不同的
摇表
电压值所测量的合格数值也不相同。如果是380伏的
电动机
,选择的是500伏的摇表,
测试
值最起码不能够低于0.5兆欧;如果是6000伏的电动机,使用的遥表范围在1000伏到2000伏之间,
测量绝缘电阻
,其数值不能够低于6兆欧。
用万用表
测量电机
的
绝缘
显示0,8是怎么回事?
答:
你好:1,万能表的电阻档【电池电压较低】,不能准确
测量绝缘电阻
的。2,测量绝缘电阻,应该使用【
兆欧表
】,俗称
摇表
,内置微型发
电机
,测量结果是真实的。3,常用摇表,应该选择标称值【500V 的兆欧表】。
绝缘电阻
如何
检测
好坏?使用绝缘电阻的注意事项有哪些
答:
(4)
兆欧表
要平放,转动手柄的转速要均匀(120转/分)。应摇转一分钟后读取数值。
测量电动机的绝缘电阻
,一般有二项内容,一是测量每相绕组间绝缘,二是测量每相绕组对机壳间的绝缘。对于500V以下的中、小型电动机,绝缘电阻最低不得小于1000Ω/V。使用绝缘电阻的注意事项有哪些?绝缘电阻的测量...
怎样
测量
变压器的
绝缘电阻
?
答:
2、测试前应对变压器高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余,方可测试。3、测试时,
绝缘摇表
应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。会发现指针为“O”。方能继续使用
摇表测试绝缘电阻
。4、变压器绝缘分为“高(压)...
电机
对地
绝缘电阻
怎么
测量
国家标准是怎样规定的
答:
这里有一些相关的资料和下载地址,你看看吧!建议你到工标网搜索下载更多这类标准:www.csres.com。标准编号:SJ/T 10432-1993 标准名称:电子设备用
电阻
式湿敏件 第1部分:总规范(可供认证用)标准状态:现行 英文标题:Resistance type humidity sensors for use in electronic equipment-Part 1:...
接地
摇表
怎么读数视频
答:
问题九:摇表怎样读数 国家标准GB 12350-2009《小功率
电动机的
安全要求》对电动机绕组的
绝缘电阻
的要求是:“在常态下不低于50MΩ,在热态下不低于5 MΩ”。这国家标准是安全标准,是强制性的,可作为最低要求的依据。问题十:接地
电阻测试摇表
的使用方法? 接地电阻测试摇表由手摇发电机,电流互感...