22问答网
所有问题
当前搜索:
摇表测电机绝缘电阻
怎样
测量
线路的
绝缘
情况
答:
1、
测量
设备的
绝缘电阻
时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、
电机
及电缆线路)必须先进行放电;2、
兆欧表
应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将( L )和( E )两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型...
摇表
怎么判断
电机
好坏
答:
例如,假设我们测量一个三相异步
电动机的绝缘电阻
。首先,我们选择合适的
摇表
量程,并将电机与电源断开。然后,我们分别
测量电机
每个绕组与外壳之间的绝缘电阻,以及每两个绕组之间的绝缘电阻。如果所有测量结果均符合电机的绝缘要求,那么我们可以认为该电机的绝缘状况良好。反之,如果某个测量结果异常,那么我们...
怎么样用万用表和
摇表
来判断
电机
是220V还是380V
答:
是要区别单相220V和3相380V
电机
吗?如果是,很好判别的。只要用万用表
电阻
档最小档。单相只有2 组线圈绕组,即主线组和启动绕组。一般这2 组电阻相差不大,这样,就有可能
测出
2 个绕组及这2 绕且之和这3 个阻值。三相电机是三组相同阻值的绕组。
火线和零线
电阻
多少是好的,火线和地线,零线和地线?
答:
火线零线
电阻
越大越好,他们之间要求是阻值趋近于无穷大为最好。正常情况下,不低于五兆欧姆。根据线路的使用场所也有十兆欧姆两兆欧姆遗照欧姆0.5兆欧姆等区分。火线零线火线地线零线地线之间的电阻值都以上述标准来进行
检测
。希望我的回答对你有所帮助,望采纳,谢谢。
电机
线圈跟外壳
电阻
无穷大,正常吗
答:
不正常。电机线圈跟外壳电阻无穷大是很罕见的,电机的一个棘手问题就是绝缘,一般380V电机能有几十兆欧姆绝缘电阻就很不错了,通常380V
电机绝缘电阻
大于0.5M算合格。测得的绝缘电阻为无穷大可能是测试方法不对,用万用表是测不了绝缘电阻的,因为它的测试电压太低,用500V
摇表测出
的数值才是真实值。
摇表
开路阻值无穷大,短路阻值为O
测量
好的
电机
阻值却为O是怎么回事...
答:
可能是
电机绝缘
击穿,也可能是
测量
时接线错误引起的。
排烟机
电机
如何
测量绝缘电阻
?
答:
然后用380V
摇表
,一端接开关下口的一相,另一端接地。注意不要接到开关上口,上口带电,如果接到上口会造成接地短路,开关爆炸伤人。相对地
绝缘
不低于0.5兆欧,如果低于这个值,说明绝缘降低可能有漏电危险甚至接地短路,相间为0,如果不为0,可能
电机
线圈存在断路。
电机绝缘
的好坏应如何判别?
答:
电动机的
绕组之间和对地的
绝缘电阻
应不小于0.5兆欧(500千欧)。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的
摇表
对地
测量
,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
电工
摇表
怎么用
答:
兆欧表的额定电压有250、500、1000、2500V等几种,测量范围有500、1000、2000MΩ等几种。6
电动机绝缘电阻
的测量在工作中最长用的 电动机由于定子、转子绕组的阻值比较小,用普通的万用表是无法确定其绝缘性的,所以一定要用电压等级更大的摇表。具体方法,就是用
摇表测量
相间、相地的绝缘情况就好 测...
摇表
可以测设备接地
电阻
吗
答:
摇表
(摇表型的接地电阻测试仪)可以测设备接地电阻,而且是简单标准的办法之一。但绝对不是摇表型的
绝缘电阻测试
仪
棣栭〉