22问答网
所有问题
当前搜索:
摇表测电机绝缘电阻
如何用
摇表测电机
好坏?
答:
10KV的高压电动机,相对地(没有见过能测量相间
绝缘电阻
的高压电动机)的绝缘电阻要求超过10MΩ 问题四:怎样用
摇表测
三相电机的好坏? 首先
测量电动机
对地,将电动机接线盒里的连接片取下来(保证每一个绕组都是独立状态),将摇表的一根线接机壳。定外一根线分别接电动机的三个绕组头进行测量。电阻...
380v水泵
电机
的
绝缘
怎样
测量
?
答:
测量
时,一手按着
摇表
外壳(以防摇表振动)。当表针指示为0时,应立即停止摇动,以免烧表;测量时,应将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动发电机的摇把;摇测1分钟左右指针基本稳定后读数,就是
电机
的
绝缘电阻
值。摇表的选用原则:(1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的...
怎么用
摇表测电机
的
绝缘
,测出来后,绝缘多少是正常的,在潮湿环境中,又是...
答:
电气设备的对地
绝缘电阻
规定不得低于每千伏1兆欧。大于此数为合格。遇到绝缘不合格,确实是因为受潮引起的,应该烘燥处理,紧急情况下应该由总工程师(技术负责人)决定是否可用,这种情况经常发生。如何使用
摇表
已经有很多答案,这里不再赘述。
怎么用
摇表测量
电缆和
电机绝缘电阻
?
答:
测量前先断开电缆和
电机
的电源并且检查遥表是否完好。测量电缆对地绝缘的方法:4芯电缆每一根分别进行测量,
摇表
L端接电缆,E端接地。
测量绝缘电阻
不能低于0.5兆欧。测量电缆相间绝缘的方法:4芯电缆每两根分别进行测量,摇表L端和E端分别接电缆,测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。三相电机对地绝缘电阻...
怎样用
摇表测电机
的
绝缘
?(相间、对地)谢谢
答:
相间需要将各个线圈之间的连接断开再量,
摇表
的两个夹子分别夹住两个线圈就行。对地直接
测量
接线端子和
电机
的金属外壳之间就行。
如何使用
摇表测量
电线的
绝缘电阻
?
答:
1、测量前先断开电缆和
电机
的电源并且检查遥表是否完好。2、4芯电缆每一根分别进行测量,
摇表
L端接电缆,E端接地。
测量绝缘电阻
不能低于0.5兆欧。3、测量方法如下:摇表L端接电机定子,E端接电机外壳。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。4、电力电缆各缆芯与外皮均有较大电容因此对电力电缆
绝缘电阻测
...
绝缘电阻测试
用的
摇表
操作时的注意事项
答:
兆欧表
上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。
测量绝缘电阻
时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针...
请问各位师傅,怎样用
摇表
来
测量
单相异步
电动机的绝缘电阻
?
答:
正如你说的,一端接
电机
外壳一端接电机线圈的绕组上,电容不需要拆下
电动
绝缘
表怎么用,
测电动机
的规定值是多少?低于多少不是好的?_百度知...
答:
使用
兆欧表测量
绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电机用1000伏兆欧表测量。对1000伏以上电压的电机用2500伏兆欧表测量。
电机绝缘电阻
测量步骤如下: (1)将电机接线盒内6个端头的联片拆开。(2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞...
请问水泵
电机绝缘
如何摇
答:
水泵
电机绝缘电阻测量
一般用500V的
兆欧表
(绝缘电阻
测试
表)。可以测量相与相之间、相与地之间的绝缘电阻。兆欧表的盖子上就有使用说明。兆欧表的使用方法和注意事项如下:1.测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备...