摇表测量电缆和电机绝缘电阻其实是一样的,
测量前先断开电缆和电机的电源并且检查遥表是否完好。

测量电缆对地绝缘的方法:
4芯电缆每一根分别进行测量,摇表L端接电缆,E端接地。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。

测量电缆相间绝缘的方法:
4芯电缆每两根分别进行测量,摇表L端和E端分别接电缆,测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。
三相电机对地绝缘电阻测量,无论是星型还是三角型接线都不需要拆除连接片。
测量方法如下:
摇表L端接电机定子,E端接电机外壳。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-23

绝缘摇表使用方法?如何进行电缆,电机绝缘测量?实物测量讲解

第2个回答  2017-12-30
假如一根没接设备的4芯电缆,要摇测相对地,与相间绝缘电阻,怎么接线,从一端摇,电缆另外一端四个头是不是都要接在一起,还是四个头都散开不用管?
答:1、先摇对地,把摇表的一端接地,另一端分别接电缆的四芯线,切忌电缆两端无需短接,然后匀速摇起摇表(速度在120转/每分钟)。
2、相间绝缘检测,把摇表的一端接一相,另一端分别接电缆的另外三相,非别摇六次记录检测结果,切忌电缆两端不能短接。

三相电机无论是星型还是三角型接线,摇相间绝缘是不是都要把连接片拆了?
答:对,都要拆的,要不然要出来的结果一定是0兆欧。只摇相间是不够的,还要分别测量三相对地 电阻。方法和要电缆一样。

单相电机摇绝缘,是火线与零线都对地摇绝缘,还是摇表L接火线,E接零线同时来摇?
答:单相电机和三相不一样,火线与零线都摇也行,要一个也行不会对电机有影响,但是摇表L接火线,E接零线摇的话,结果也一定是0兆欧(前提是线圈没烧断现象)。只需要摇相间与外壳就行了。
不知道我说的够不够明白,你看一下不懂再联系!祝你好运!