请问水泵电机绝缘如何摇

假如一台潜水泵要摇绝缘,水泵距离配电箱20多米远电缆固定,此时要想摇绝缘就只能在远方配电箱里摇,断开电源,摇表一端接电缆,一端接配电箱里的地线这样摇,我想问的是,就是这样摇的话是不是水泵外壳也必须可靠接地才能摇的到啊?现在水泵外壳没接地只是浸在水里,浸在水里是不是也等于接地良好了啊?

水泵电机绝缘电阻测量一般用500V的兆欧表(绝缘电阻测试表)。可以测量相与相之间、相与地之间的绝缘电阻。兆欧表的盖子上就有使用说明。
兆欧表的使用方法和注意事项如下:

1.测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
2.被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
3.测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。
4.兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
5.必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数.并且要边摇边读数.不能停下来读数。
  注意:当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注重“L”和“E”端不能接反。正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳.“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。假如将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地.由地经“L”流进测量线圈.使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低。当兆欧表放在地上使用,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时.“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联。而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
6.摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。
7.读数完毕.将被测设备放电。放电方法是将测量时使用韵地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-13
一台潜水泵要摇绝缘,水泵距离配电箱20多米远电缆固定,此时要想摇绝缘就只能在远方配电箱里摇,断开电源,摇表一端接电缆,一端接配电箱里的地线这样摇,这样摇水泵外壳也必须可靠接地才能摇的到,现在水泵外壳没接地只是浸在水里,必须将一根电线与外壳连接或也将一根电线浸在水里这样摇绝缘才正确,
第2个回答  2012-08-13
要把配电箱里的电缆头解除才行。还有摇的是电机绝缘不是水泵绝缘。一般就摇个相间和对地就行了,外壳泡在水里和接地一样的。追问

你应该没看懂题目意思,我问的是在远方摇,并且电箱里只接三根相线去水泵,这时水泵外壳是不是要可靠接地才能在远方电箱里相线对地摇绝缘,才能摇到?

追答

囧,那你就相信这个推荐答案吧

第3个回答  2012-08-13
把摇表的L端接到水泵的相线上,接地端接到水泵的接地线上,均速转动摇表至120转/分钟追问

你应该没看懂题目意思,我问的是在远方摇,并且电箱里只接三根相线去水泵,这时水泵外壳是不是要可靠接地才能在远方电箱里相线对地摇绝缘,才能摇到?

第4个回答  2012-08-13
直接量水泵相线和机壳追问

我问的远方摇?