是多少算合格呢?
答:
应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V
电动机
,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动机应使用1000V--2500V
摇表测绝缘电阻
,其值不应低于6MΩ。380V电动机使用500V
摇表测量绝缘电阻
,其值不应低于0.5MΩ。
如何用
摇表测电机
的
绝缘电阻
判断电机的好坏?
答:
得到的读数就是电机相间的
绝缘电阻
。一般在100K以上为合格。四、用
摇表测电机
的电阻,判断电机的好坏 要判断电机的好与坏,拆开连片以后:1.先用万用表测三相绕组的直流电阻。2.如果三相绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正常(阻值最低不得低于0.5兆欧)。3...
怎样用
兆欧表
判断
电机
的
绝缘
好坏
答:
对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动机应使用1000V--2500V
摇表测绝缘电阻
,其值不应低于6MΩ。380V电动机使用500V
摇表测量绝缘电阻
,其值不应低于0.5MΩ。
电机绝缘
包括有以下方面:电机绝缘包括线圈的股间、匝间、排间、...
如何用
摇表
摇三角形接法
电机
的
绝缘
答:
一端接地,另一端分别搭在U、V、W接线柱放电,在此过程中可以清楚看到放电时的火花,并听到“啪啪”的声响 2、测绕组相间绝缘(L和E端分别接U1V1、U1W1、V1W1)3、摇
测电机
的对地绝缘,
绝缘电阻
必须大于0.5兆欧以上,如果小于0.5兆欧这台电机要么是烧毁了要么是受潮了。图片如下:...
如何使用万用表
检测电机绝缘电阻
答:
测量电机绝缘
主要分两种,一种是绕组对地绝缘,还有就是绕组相间绝缘。都是使用
兆欧表
(
摇表
)测量。另外绕组层间(匝间)绝缘也是一种,但要使用万用表测量。测量绕组对地绝缘时,要把电机的接线全都拆 掉。 先检查摇表的好坏,做开路、短路试验。摇表没问题后,用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把...
如何用
摇表测试电机
的好坏
答:
如果绝缘损坏低于0.5。绕组首端或尾端接L就好,E的外壳
绝缘电阻
在0.5以上。1.首先,用万用表
测量
三相绕组的DC电阻。【其实绕组的电阻是很小的,所以我们普通的电表基本上看不出大小,除非是小
电机
,看不工作就行了。]2.如果三相绕组全部连接,将
摇表
的一根线接到电机外壳上,用另一根线测量三相...
为什么用
摇表测电动机
相间
绝缘电阻
为什么为零?
答:
摇表
出口电压为直流电压,电感线圈感抗与频率成正比,故摇表摇测时感抗为0,而
电动机
定子绕组
电阻
(直阻)很小,所以相间为0。摇表由手摇发电机、表决和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,广泛用于煤矿安装和检修,适用于检查
电机
、电器及线路的
绝缘
情况和
测量
高值电阻。
兆欧表
能
测量
1000伏的
电机
的
绝缘电阻
吗?
答:
但用1000伏兆欧表就有可能把此处绝缘击穿,而后再用500伏
兆欧表测
绝缘强度就不合格了,这样就造成了浪费。不过,如果产品绝缘强度可靠,为了提高产品质量,也可以提高兆欧表的电压档次,也有厂家这样做。国家标准要求低压
电机
(如380伏电机),测量
绝缘电阻
用500伏兆欧表。
怎样用
摇表测
三相
电机
的好坏?
答:
2、
摇表
放平,做个短路
测试
,两支表笔短接,摇动手柄指针接近0就是好的。3、再把两支表笔分开,摇动手柄,指针接近无穷大就是好的。4、
测量
时最好把三相
电机
的连接片去掉,外壳接地,三个绕组的底部接线端我们编一下好,从左到右UVW。5、第一步:测三相输出端与外壳的
绝缘电阻
,E接触电机外壳,L...
用
摇表
怎么检查
电动机绝缘电阻
?数字多少为正常请指教非常感谢!
答:
先把电动机接线盒中的3条电源线拆掉。如电动机的额定电压是380V,可选用500V的
摇表
,若电机是630V,可选1000V摇表,总之摇表的电压要大于电动机的电压。将摇表的红表笔接任意一个接线柱,黑表笔可靠接电动机外壳。摇动摇表,待仪表的指针稳定后读出显示值,此值就是
电动机绝缘电阻
值。1千伏以下系统,...