摇表测电机绝缘电阻
电机绝缘电阻
需要怎么测?
答:
如果是三相交流电机,
测量电机
三相绕组的相间和对地的
绝缘电阻
。如果是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。按被
测电机
电压等级选择相应的
摇表
。测量步骤:---断开电源 ---对地放电 ---如果是三相交流电机打开中心点(如果可以)---如果是直流电机...
如何用
摇表
摇三角形接法
电机
的
绝缘
?
答:
一端接地,另一端分别搭在U、V、W接线柱放电,在此过程中可以清楚看到放电时的火花,并听到“啪啪”的声响 2、测绕组相间绝缘(L和E端分别接U1V1、U1W1、V1W1)3、摇
测电机
的对地绝缘,
绝缘电阻
必须大于0.5兆欧以上,如果小于0.5兆欧这台电机要么是烧毁了要么是受潮了。图片如下:...
简述用
兆欧表测量电动机
相间(∪和V)
绝缘电阻
的基本步骤?
答:
摇表
没问题后,用摇表一个表笔接
电机
外壳,另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值,越大越好;②
测量
相间绝缘:就是绕组之间的绝缘,把3个绕组的接线拆开,然后两两分别测量,也是数值越大越好。测量的
绝缘电阻
值为0或者小于0.4MΩ就说明绝缘损坏或不合格。
怎么
测电机绝缘电阻
答:
电机绝缘
阻值指绕组与绕组之间,或绕组与机壳之间的阻值。用
兆欧表
可以测出来,具体方法:在电机断电状态,把绕组与绕组之间的连接线解开,将兆欧表的两个端子分别接两个绕组的接线柱上,然后摇兆欧表,
摇表
速度在120转/分,持续时间1分钟,并观察兆欧表的指计读数,读数不得小于0.5兆欧。测绕组与...
为什么用
摇表测电动机
相间
绝缘电阻
为什么为零?
答:
摇表
出口电压为直流电压,电感线圈感抗与频率成正比,故摇表摇测时感抗为0,而
电动机
定子绕组
电阻
(直阻)很小,所以相间为0。摇表由手摇发电机、表决和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,广泛用于煤矿安装和检修,适用于检查
电机
、电器及线路的
绝缘
情况和
测量
高值电阻。
怎么用
摇表检测电机
的好坏
答:
如果绝缘损坏低于0.5。绕组首端或尾端接L就好,E的外壳
绝缘电阻
在0.5以上。1.首先,用万用表
测量
三相绕组的DC电阻。【其实绕组的电阻是很小的,所以我们普通的电表基本上看不出大小,除非是小
电机
,看不工作就行了。]2.如果三相绕组全部连接,将
摇表
的一根线接到电机外壳上,用另一根线测量三相...
380 v水泵
电机
的
绝缘
怎样
测量
?绝缘多少合格?
答:
测量
时,一手按着
摇表
外壳(以防摇表振动)。当表针指示为0时,应立即停止摇动,以免烧表;测量时,应将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动发电机的摇把;摇测1分钟左右指针基本稳定后读数,就是
电机
的
绝缘电阻
值。摇表又称
兆欧表
,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个...
摇表测量
三相
电机
好坏
答:
它适用于
测量
各种绝缘材料的电阻值及变压器、
电机
、电缆及电器设备等的
绝缘电阻
。
摇表
的工作原理 数字
兆欧表
由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被
测试
品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流。
摇表测量绝缘
的原理是什么?
答:
摇表测量绝缘
的原理是被测
绝缘电阻
接在“L”“E”端之间,但当被
测绝缘
体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发
电机
的负端形成回路,就
测出绝缘
。三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)当用兆欧表摇测电器...
低压
电机
的
绝缘电阻
和对地电阻(接地电阻)是怎样
测量
的
答:
万能表
测量绝缘电阻
结果是不行的,需要用
兆欧表
(
摇表
),绝缘电阻是测外壳或接地线与绕阻之间的电阻。一般要求是大于等于1兆欧,最小0.22兆欧以上。接地电阻是测量外壳与接地体之间的电阻,一般要求总接地电阻<1Ω才是合格,单台<4Ω 万用表测低压
电机
的绝缘电阻和对地电阻的基本操作方法:1、...