不是受潮引起的怎么说?嗯,小于2的多少是电机以坏,或者以烧,接地?
追答不是说了每千伏1兆欧嘛,6KV的设备6兆欧合格,220V的设备0.22兆欧就合格了。什么小于2是 胡说八道!绝缘不合格的原因很多,你如果是普通工作人员是没有权利将不合格设备投入运行的,因为你负不了这个责任。或许你听了不高兴,但如果是 几十万,几百万,几千万的设备,绝缘不合格你敢送电?呵呵!你没必要去担这个风险,对不!你只要知道每千伏1兆欧合格就行了。
追问那么,我想问下15KW的三相电机,绝缘低于多少就可以判定他接地或者绕组损毁?15兆欧么?!