怎么用摇表测电机的绝缘,测出来后,绝缘多少是正常的,在潮湿环境中,又是多大?

请精确数值! 并写名方法

电气设备的对地绝缘电阻规定不得低于每千伏1兆欧。大于此数为合格。遇到绝缘不合格,确实是因为受潮引起的,应该烘燥处理,紧急情况下应该由总工程师(技术负责人)决定是否可用,这种情况经常发生。如何使用摇表已经有很多答案,这里不再赘述。追问

不是受潮引起的怎么说?嗯,小于2的多少是电机以坏,或者以烧,接地?

追答

不是说了每千伏1兆欧嘛,6KV的设备6兆欧合格,220V的设备0.22兆欧就合格了。什么小于2是 胡说八道!绝缘不合格的原因很多,你如果是普通工作人员是没有权利将不合格设备投入运行的,因为你负不了这个责任。或许你听了不高兴,但如果是 几十万,几百万,几千万的设备,绝缘不合格你敢送电?呵呵!你没必要去担这个风险,对不!你只要知道每千伏1兆欧合格就行了。

追问

那么,我想问下15KW的三相电机,绝缘低于多少就可以判定他接地或者绕组损毁?15兆欧么?!

追答

呵呵,我说的是1KV电压需要1兆欧,你这个15KW电机的额定电压是多少?应该是380V吧?对地电压220V,对地绝缘只要0.22兆欧就合格了。这里要提醒两点:第1,1KV1兆欧是规定的最低限度,就是针对绝缘受潮,环境湿度大等特殊情况,如果不存在这些情况,这样的数值是偏低的,要分析是否有其他问题。第2,摇表测绝缘,只能判定坏,不能判定好。也就是说,绝缘不合格这个设备肯定不正常,但是绝缘合格,这个设备不一定正常------因为摇表通常只能反映对地绝缘,不能反映匝间故障和相间故障。最后一点,一个电动机今天测绝缘不合格它就不能用,明天再测一次,合格了,就可以用。哦,我已经说的很多了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-10
直接接入绕组之间,以及绕组与外壳之间测试。标准值是2兆欧以上,最低值不能低于0。5兆欧。
第2个回答  2011-06-10
大于2兆欧为正常!
第3个回答  2012-07-20
再问一下,雨天是否可以进行室外设备绝缘测试,如变压器或分箱母线等?谢谢