380隔离变压器的三相输出两相为220一相为0

我车间的380v隔离变压器输出的三相A B C中
A B 对地电压都是220 v AC 之间是220V BC之间也是220v
B 对地电压为零
可是 A B之间也是220 v
请问这是为什么
不好意麻烦大家啦!是我打错啦
我车间的380v隔离变压器输出的三相A B C中
根据我的测量:
A相对地电压是220 v C 两相对地电压220 v B相对地电压为零
AB BC 相间的电压是220v
可是 AC相间的电压也是220v
这和我以前见到过的变压器不太一样 以往的380/220变压器都是, 两相合成后的相间电压为220v
怎么这个变压器就变成了 其中的一相电位为零了呢! 老师傅们叫B 相为零线 ,可我感觉这个不应当是传统意思上的零线啊, 应当是两相都带电,合成后才能为220v 啊 !
请问这是为什么

你的变压器具体是什么参数啊,功率,接法等给出来了我才好分析,你说的对地电压的地是指是什么,是大地,还是Y点?变压器是不是发热很严重呢,如果是,可能是B相接地了。还有一种可能,变压器的Y接法的,B相开路,而你测量的是对大地的电压,又因为变压器接地,有感应电压,(用万用表电压挡,一脚悬空,一脚接触相线会有100多伏特的电压),所以你在测量A地,C地时就测量出来了变压器的相电压220V,因为B相开路,所以测量不到电压,当你测量AB BC电压时就测量出来了A地 C地电压220V(感应电压),分析结果就是这样,要你把详细情况说了才可以具体分析。QQ457679633
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-01
"应当是两相都带电,合成后才能为220v 啊"你这句话不对,
220是单相的,
而380单相对地为220 ,相间为380,
火线\零线\地线 相位互差120度,你去找你师傅要个"数字双钳相位表",把里面的电压\电流相位的关系搞清, 如果年一师傅都搞不不了这个东西,那就把他给Y了, 呵呵.
第2个回答  2008-10-12
B相不该是零线啊
我认为是B相短路了
这样就A,C相是220,B相为0
AB及BC就是220,
A,C相正常,AC的合成电压也是220,但是比变压器未烧坏,那么B相就不该是短路
你测过B相电流了么?
个人意见
建议你最好还是咨询一下那个变压器厂家的技术人员,我是干变压器设计的,个人认为这这种情况不正常.本回答被网友采纳
第3个回答  2008-10-01
A B 对地电压都是220 v ,B 对地电压为零,这两句话矛盾啊,应该是B相对地了
第4个回答  2008-10-01
你测一下AB间直流电阻,若通路,这台变压器是V形接法,不是通常的Y形接法。