关于梁底钢筋的焊接位置

我是中海地产的现场土建工程师,今天在楼上我发现了施工单位在做梁下部钢筋时候,在锚入支座的0.4LaE+15d范围内进行焊接,以前我没有遇到过这种情况,且在相关的图集规范上我也没有看到过这样的明确说明,监理也没有见过,最后大家都认为这种方式是错误的,必须更改在连接区来连接。
请问各位大侠:施工单位的这种做法是对还是错,从哪里可以找到明确的答案?谢谢。

钢筋接头位置要尽量放置在不受力或者受力比较小的位置.一般:
1. 梁 底部钢筋在支座处,上部钢筋在跨中1/3范围内, 接头钢筋同一断面不得超过50%(焊接)或25%(绑扎搭接),位置错开45d。
2. 墙、柱竖向钢筋每层楼板面处错开45d接头。
3. 楼板受力通长钢筋接长底筋在支座处,负钢筋在跨中1/3范围内, 其它短钢筋则按设计长度配料制作。
4. 楼面施工缝处钢筋处理;一般楼面不留施工缝,如遇特殊情况需留施工缝时,断面处应增加设置施工插铁,数量为主钢筋面积的30%,长度取3.0m, 两端各伸入缝内1.5m。板插铁采用Φ12钢筋,放置于板中部,梁插铁用Φ20的钢筋放于上、下受力钢筋位置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-16
给个参考:当受构件尺寸限制,钢筋锚固长度不够时,可以在钢筋末端加焊钢板增大锚固作用。这里也用到了焊接。
第2个回答  2010-01-16
如果是闪光焊的话,焊点离弯锚处有15个D是允许的。
第3个回答  推荐于2017-09-11
这种做法是不允许的,梁下部钢筋必须在跨中1/4内焊接连接,锚入支座内那部分是不允许有接头的。
GB50010-2002 混凝土结构设计规范里有。本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-01-16
高层建筑混凝土结构技术规程里面有一条,受力钢筋的连接接头宜设置在构件受力较小部位;抗震设计时,宜避开梁端、柱端箍筋加密区范围。且钢筋接头面积百分率不应超过50%; 依据来之高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002) 之钢筋的连接和锚固 你在网上都能查到!这本书陈青来在03G101上多次提到过,他有时候没有说明的,就叫你去参考这本书!
按通常的做法,我觉得应该不对!哎,现在的规范也是有缺陷的!说得迷迷糊糊!